【请教】风机盘管启动后结水,求原因!
panlin88458427
2012年07月25日 16:33:08
来自于中央空调
只看楼主

该工程为酒吧,主机是模块机、现在又些风盘、吊柜出了些问题,希望大家给点建议

该工程为酒吧,主机是模块机、现在又些风盘、吊柜出了些问题,希望大家给点建议

DSCF1304.JPG


DSCF1305.JPG


DSCF1306.JPG


DSCF1308.JPG


DSCF1318.JPG


DSCF1319.JPG


DSCF1321.JPG


DSCF1351.JPG


DSCF1353.JPG


DSCF1356.JPG


DSCF1357.JPG


DSCF1358.JPG


DSCF1360.JPG

牛广人
2012年07月26日 09:08:07
2楼
一般来说,结露是因为保温没有做好,但如果设备周围空气湿度特别大(95%以上)时,保温做得再好,也会结露的。
回复
panlin88458427
2012年07月27日 09:12:05
3楼
他这空气 的湿度没那么大
回复
shiergang
2012年07月27日 21:20:33
4楼
z这个一般是保温没做到位,尤其是与金属接触的地方!

还有就是室内外温差太大,就是你室内空调设置的温度太低,也容易结露,把温度设置高一点看看会怎样拿!!
回复
wanyuanping
2012年07月27日 22:19:51
5楼
水温过低,我有遇到过同样问题
回复
panlin88458427
2012年07月28日 08:51:41
6楼
他这是酒吧,白天不营业的,大中午的我进去比室外也要低个3、4度左右,傍晚开始营业,风盘有台是只要开蜗壳下边的凝结水盘就有水珠,还有台是开高档溅水,低档就好了
吊柜到不知道怎么回事
回复
zhaowenliangde
2012年07月28日 11:28:32
7楼
从图上看主要是吊顶内的空气湿度大,控制方法一是设计回风管道,二是营业场所进出口要加风幕机隔绝室外湿度大的空气直接进入室内。
回复
syguolu
2012年07月28日 15:15:42
8楼
室内空调设置的温度太低,容易结露,设备周围空气湿度特别大,保温做得再好,也会结露
回复
hongliu20032001
2012年07月28日 15:58:17
9楼
提高冷冻水的温度。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月28日 17:31:37
10楼
刚开机 就有这样的情况 那只有一个问题啊 那就是 电动阀没有锁死 风盘不用的时候 都有 冷水流过设备的
回复
chen835441716
2012年07月29日 10:56:30
11楼
可能是保温没有做好 或者是保温做的太薄!
回复

相关推荐

APP内打开