新接触设计热电厂循环系统, 冷却塔设计如何着手?没见过设备,尺寸如何定?是要先确定具体厂家的设备吗?各位前辈是如何做的?
新接触设计热电厂循环系统, 冷却塔设计如何着手?没见过设备,尺寸如何定?是要先确定具体厂家的设备吗?各位前辈是如何做的?
2楼
hehe
回复
3楼
有从事专业冷却塔制作制作的工程师吗?我想知道布水系统上喷淋头的大小和数量如何确定?填料层的高度如何确定?下塔、上塔和风筒之间的高度如何确定?如有赐教,本人不胜感激!
回复
4楼
冷却塔资料很少,可以参考标准图集
回复
5楼
你是做热电厂水工设计还是冷却塔设备设计?如果是水工设计的话先确定处理量,还有要用钢结构或钢混结构或自然通风的冷却塔,然后把气象资料给厂家,叫厂家把图纸发给你就可以了。
回复
6楼
江苏海鸥、上虞联丰这两家都不错,很多冷却塔公司都是这两家的人出来办的
回复
7楼
楼上把具体厂家名称都发了, 省得到处找了
我是做水工设计, 现在厂家已给我发来资料图纸
回复
8楼
江苏海鸥 技术开发部0519-3665160 sunyi
回复
9楼
现在一般用喷雾塔,无填料有风机;一般每千吨水淋水面积80平方米,55组喷头。风机选保定螺旋桨厂的。1000吨水的4700mm、1500吨水的6000mm、2500吨水的7700mm、3500吨水的8530mm、4000吨水的9270mm.
回复
10楼
楼上,原来我用的是江苏的填料机械式通风冷却塔,对于中空式冷却塔才开始接触,不知中空式在水泵扬程、冷却效率方面有什么差别?
回复
11楼
针对冷却塔相关设计工作,可向冷却塔专业设计开发制造厂家索取相关技术图纸资料,你只要给这厂家相关参数如循环水量、温度条件(进出水温度)、当地湿球温度、冷却塔放置场地尺寸、循环水水质情况等!
同你还需要告述厂家你设计什么类型的冷却塔。现在的冷却塔型式有许多,如方型,圆型,还有如横流的、还是逆流的,冷却塔材质有钢结构、玻璃钢结构、砼结构的、从填料材质上分有薄波式(如PVC,CPCVC 、PP等),还有点滴式的(如防腐木材式的等其它材质的),如全世界最专业最全威的冷却塔有良机公司(他在全国设有五大直营生产基地如上成都良机制冷设备有限公司、上海良机冷却设备有限公司、厦门良机冷却工业有限公司、天津良机制冷设备有限公司、广州良机制冷设备有限公司),同你也可以到良机公司网站http:/www.liangchi.com.cn 联系电话:028-84847711-131 传真:028-84847887
回复