【请教】我这喷淋头计算及布置是否正确
suyc007
suyc007 Lv.6
2012年07月25日 16:09:20
只看楼主

已知:仓库危险Ⅱ级,储物高度<7.5m,查喷规得:喷水强度为22l/min·㎡,作用面积为200㎡,持续喷水时间为2h,最不利点工作压力为0.35mpa。 选用快速响应早期抑制洒水喷头K=200,求作用面积内的喷头数。 每只k=200喷头的出水量为q=k =374L/min。 一只喷淋头的保护面积为 As=374/22=17 ㎡, 作用面积内所需喷头数为

已知:仓库危险 级,储物高度< 7.5m ,查喷规得:喷水强度为 22l/min ·㎡,作用面积为 200 ㎡,持续喷水时间为 2h ,最不利点工作压力为 0.35mpa
选用快速响应早期抑制洒水喷头 K=200 ,求作用面积内的喷头数。
每只 k=200 喷头的出水量为 q=k =374L/min。 一只喷淋头的保护面积为 As=374/22=17 ㎡, 作用面积内所需喷头数为 N=A/As=11.7=12 个。


以上截图为设计院给的图纸说明,计算结果是一样的。但有个问题,就是喷水持续时间的问题。我查了喷规,截图如下:



同时,喷规 P21 7.1.2 还规定同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,表格截图如下:




问题:

1、喷水强度大于 12 ,一只喷头的最大保护面积为 9 ㎡,如果选择 K 大于 80 (如 K=200 )的喷头,这个保护面积能更改吗?

2、规范要求的持续喷水时间为2小时。设计院写1小时,是否有其它原因呢?

3、以上计算数据是否正确?
suyc007
2012年07月25日 16:16:22
2楼
怎么回事,乱码了?
我转成PDF的
回复
路过
2012年07月26日 11:22:20
3楼
1. 保护面积不能更改,这也属于规范规定的一个强制性参数。 2.如果真是你所说的为仓库危险Ⅱ级,持续喷水时间应为2小时,设计院设计成1小时,那应该算违反强制性条文。另外你说计算结果一样,不知是指什么计算结果一样。
回复
路过
2012年07月26日 11:28:20
4楼
200㎡作用面积布置12个喷头明显不够,计算出12个喷头是不正确的。
回复
路过
2012年07月26日 11:45:26
5楼
补充一点,这只是针对普通喷头,至于你的实例,设计是采用早期抑制喷头,那就要看仓库储存什么物品,可依据规范5.0.6计算。
回复
suyc007
2012年07月27日 00:18:00
6楼
喷规5.0.6 表格里作用面积内开放的喷头数就是12只呀?能否指出我的错误之处。谢谢!!!
回复
suyc007
2012年07月27日 00:19:54
7楼

结果一样,是指设计说明写的作用面积内喷头的个数为12个,而我根据作用面积、喷头流量系数以及喷头的压力计算出的也是12个。附件PDF里面有计算过程,还请指正,谢谢!
回复
suyc007
2012年07月27日 00:22:30
8楼

是一个生产鼠标的厂房建的仓库。火灾危险等级应该是仓库危险级二级。不过这项目要符合FM和NFPA的要求,对这规范也不是很熟悉。好像设计院也都是安装GB标准设计的。
回复
路过
2012年07月27日 10:30:39
9楼
你计算出每个喷头保护面积,再以作用面积除每个喷头保护面积得出所设喷头数,而喷头保护面积一般为圆形,只是单个的保护面积,现实中无法找到200㎡作用面积由这样单个的圆形空间组成的空间组合,因此据规范5.0.6条要求喷头间距最大不超过3.7米,应该计算出每个喷头的保护半径,再计算出喷头的保护间距,以此确定喷头个数,故你计算出作用面积内需要12个喷头是不正确的。当然在作用面积内按规范开放12个喷头就够了。
回复
小朝
2012年07月27日 15:10:58
10楼
我是学习来的
回复
lcxryan
2012年07月29日 23:20:34
11楼
欢迎大家加入,三人行必有我师
消防工程确实需要大家互相咨询帮助
刚建了个QQ讨论群236753151,今后不止在论坛上发帖,也能在QQ群里实时交流了
回复