已知:仓库危险Ⅱ级,储物高度<7.5m,查喷规得:喷水强度为22l/min·㎡,作用面积为200㎡,持续喷水时间为2h,最不利点工作压力为0.35mpa。 选用快速响应早期抑制洒水喷头K=200,求作用面积内的喷头数。 每只k=200喷头的出水量为q=k =374L/min。 一只喷淋头的保护面积为 As=374/22=17 ㎡, 作用面积内所需喷头数为
已知:仓库危险
Ⅱ
级,储物高度<
7.5m
,查喷规得:喷水强度为
22l/min
·㎡,作用面积为
200
㎡,持续喷水时间为
2h
,最不利点工作压力为
0.35mpa
。
选用快速响应早期抑制洒水喷头
K=200
,求作用面积内的喷头数。
每只
k=200
喷头的出水量为
q=k
=374L/min。
一只喷淋头的保护面积为
As=374/22=17
㎡,
作用面积内所需喷头数为
N=A/As=11.7=12
个。
以上截图为设计院给的图纸说明,计算结果是一样的。但有个问题,就是喷水持续时间的问题。我查了喷规,截图如下:
同时,喷规
P21
表
7.1.2
还规定同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,表格截图如下:
问题:
1、喷水强度大于
12
,一只喷头的最大保护面积为
9
㎡,如果选择
K
大于
80
(如
K=200
)的喷头,这个保护面积能更改吗?
2、规范要求的持续喷水时间为2小时。设计院写1小时,是否有其它原因呢?
3、以上计算数据是否正确?
2楼
怎么回事,乱码了?
我转成PDF的
回复
3楼
1. 保护面积不能更改,这也属于规范规定的一个强制性参数。 2.如果真是你所说的为仓库危险Ⅱ级,持续喷水时间应为2小时,设计院设计成1小时,那应该算违反强制性条文。另外你说计算结果一样,不知是指什么计算结果一样。
回复
4楼
200㎡作用面积布置12个喷头明显不够,计算出12个喷头是不正确的。
回复
5楼
补充一点,这只是针对普通喷头,至于你的实例,设计是采用早期抑制喷头,那就要看仓库储存什么物品,可依据规范5.0.6计算。
回复
6楼
喷规5.0.6 表格里作用面积内开放的喷头数就是12只呀?能否指出我的错误之处。谢谢!!!
回复
7楼
结果一样,是指设计说明写的作用面积内喷头的个数为12个,而我根据作用面积、喷头流量系数以及喷头的压力计算出的也是12个。附件PDF里面有计算过程,还请指正,谢谢!
回复
8楼
是一个生产鼠标的厂房建的仓库。火灾危险等级应该是仓库危险级二级。不过这项目要符合FM和NFPA的要求,对这规范也不是很熟悉。好像设计院也都是安装GB标准设计的。
回复
9楼
你计算出每个喷头保护面积,再以作用面积除每个喷头保护面积得出所设喷头数,而喷头保护面积一般为圆形,只是单个的保护面积,现实中无法找到200㎡作用面积由这样单个的圆形空间组成的空间组合,因此据规范5.0.6条要求喷头间距最大不超过3.7米,应该计算出每个喷头的保护半径,再计算出喷头的保护间距,以此确定喷头个数,故你计算出作用面积内需要12个喷头是不正确的。当然在作用面积内按规范开放12个喷头就够了。
回复
10楼
我是学习来的
回复
11楼
欢迎大家加入,三人行必有我师
消防工程确实需要大家互相咨询帮助
刚建了个QQ讨论群236753151,今后不止在论坛上发帖,也能在QQ群里实时交流了
回复