求教供热管网压力不匹配的问题该如何解决?
jschzh-163
jschzh-163 Lv.2
2007年01月14日 11:52:35
来自于采暖供热
只看楼主

请教供热管网250管路共有两条支路,其中一条150管带的是已经供热几年的用户;另外管网200是今年新增加的4万平方米的新建商品房,再次路管网上安装了直联供装置,出现了200这路管网的回水压力比150管网的压力高了0.4MPa。该如何解决这样的问题?

请教供热管网250管路共有两条支路,其中一条150管带的是已经供热几年的用户;另外管网200是今年新增加的4万平方米的新建商品房,再次路管网上安装了直联供装置,出现了200这路管网的回水压力比150管网的压力高了0.4MPa。该如何解决这样的问题?
zhengxufeng
2007年01月14日 13:22:08
2楼
另外管网200是今年新增加的4万平方米的新建商品房,再次路管网上安装了直联供装置,出现了200这路管网的回水压力比150管网的压力高了0.4MPa。通过调节直联供暖装置试试
回复
zhuanjia
2007年01月14日 15:19:44
3楼
说的不清楚,可能直连供有问题。
回复
edilaobai
2007年01月14日 20:06:12
4楼

1 原150管的总管阀门关小试一试,加大它的阻力与200管调平
回复
jschzh-163
2007年01月14日 21:36:36
5楼
已经试过了,但150管压力减小,则200的管压力也减小,反之依然;我真的不知道该如何处置了。
回复
somebody665
2007年01月15日 11:00:42
6楼
在200管直连回水处设减压装置

试试看
回复
zhengshg1979
2007年01月15日 11:15:38
7楼
调节直连设备的止悬器的高度,把相对地面的高度降低,
在次路管网上加了直连设备是什么意思,直连设备是在二次网上吗,那就得增加一次网的管路阻力了
回复
zjw1316189
2007年01月15日 12:50:39
8楼
如果系统是采用集中量调节,就安装动态流量平衡阀试试,如果系统采用质调节,就安装自力式流量控制阀试试
回复
forposition
2007年01月15日 16:49:39
9楼
不会吧,怀疑压力表有问题
回复
ljp-0923
2007年01月15日 18:34:32
10楼


同意!
回复
jschzh-163
2007年01月15日 19:24:45
11楼
谢谢七楼。
但是现在调节高度很困难,因为正是供热期,供热用户也不会同意的,这个方法只能在停热后才能试用了
回复

相关推荐

APP内打开