求教10年下午案例题(关于复合接地网电阻)
jiang_lily
jiang_lily Lv.4
2012年07月25日 13:27:05
只看楼主

2010年专业案例下午第9题:9、该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73x40(长x宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地极采用¢20的热镀锌圆钢,垂直接地极采用采用L50x50x5的热镀锌角钢,敷设深度0.8米,站区土壤电阻率约为100Ω.m。请用《交流电气装置的接地》(DLT621-1997)附录中A3的方法计算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值?(A)0.93 (B)0.90 (C)0.81 (D)0.73

2010年专业案例下午第9题:
9、该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73x40(长x宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地极采用¢20的热镀锌圆钢,垂直接地极采用采用L50x50x5的热镀锌角钢,敷设深度0.8米,站区土壤电阻率约为100Ω.m。请用《交流电气装置的接地》(DLT621-1997)附录中A3的方法计算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值?
(A)0.93 (B)0.90 (C)0.81 (D)0.73

请问这道题的L和L0都应该取多少?我怎么算都没有算出答案中的结果来。
第一种算法:L0=2x(73+40)=226m,L=73x2=146m
B=1/(1+4.6x0.8/√73x40)=0.936
Re=0.213x100/√73x40x(1+0.936)+100/(2∏x146)x(ln(73x40/9/0.8/0.02)-5x0.936)=1.334
a1=(3ln(226/√73x40-0.2)x√73x40/226=0.978
Rn=1.3Ω。
第二种算法:L0=2x(73+40)=226m,L=73m
Rn=1.86Ω。

但是根据估算R=0.5x100/√73x40=0.925

请问L定义为水平接地极的总长度,到底应该如何计算,有哪位愿意为我指出上面计算得错误,谢谢各位。
免费打赏
neogeopal
2012年07月30日 12:05:03
12楼


本来还想,是不是考规范中D/l=2,可是连垂直接地极长度都没给,这D=5m也没办法得出,理由没法写
回复
yuzhuljp
2012年07月30日 17:47:30
13楼
DLT621-1997附录中A3的算法是精确计算,
公式中取值:Lo=113,L=226d=0.020,S=2920,h=0.8, 计算的0.73
回复
zh6jun
2012年07月31日 11:13:59
14楼
这道题建议大家放弃,不值得
回复

相关推荐