2010年专业案例下午第9题:9、该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73x40(长x宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地极采用¢20的热镀锌圆钢,垂直接地极采用采用L50x50x5的热镀锌角钢,敷设深度0.8米,站区土壤电阻率约为100Ω.m。请用《交流电气装置的接地》(DLT621-1997)附录中A3的方法计算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值?(A)0.93 (B)0.90 (C)0.81 (D)0.73
2010年专业案例下午第9题:
9、该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73x40(长x宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地极采用¢20的热镀锌圆钢,垂直接地极采用采用L50x50x5的热镀锌角钢,敷设深度0.8米,站区土壤电阻率约为100Ω.m。请用《交流电气装置的接地》(DLT621-1997)附录中A3的方法计算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值?
(A)0.93 (B)0.90 (C)0.81 (D)0.73
请问这道题的L和L0都应该取多少?我怎么算都没有算出答案中的结果来。
第一种算法:L0=2x(73+40)=226m,L=73x2=146m
B=1/(1+4.6x0.8/√73x40)=0.936
Re=0.213x100/√73x40x(1+0.936)+100/(2∏x146)x(ln(73x40/9/0.8/0.02)-5x0.936)=1.334
a1=(3ln(226/√73x40-0.2)x√73x40/226=0.978
Rn=1.3Ω。
第二种算法:L0=2x(73+40)=226m,L=73m
Rn=1.86Ω。
但是根据估算R=0.5x100/√73x40=0.925
请问L定义为水平接地极的总长度,到底应该如何计算,有哪位愿意为我指出上面计算得错误,谢谢各位。
2楼
L是水平接地体的总长度
得看你接地网是如何设计的,假设是A根XB根的复合接地网
总长度L= 73xA + 40XB
回复
3楼
宽边取每5米做一根垂直接地极,长边取每73/14=5.3米做一根垂直接地极,这样
L=8*73+14*40=1144米
即a1=0.9785
B=0.9362
Re=0.836
算出Rn=0.766
选D
回复
4楼
我觉得应该用简易算式(估算式)来计算,题目根本没有告诉你垂直接地极是隔几米来做一个,只能认为是以水平接地极为主的复合接地网!如非这样,题目就很偏,把大量平常的计算带入考试,这好像不太合逻辑,所以答案应是A
回复
5楼
这题出的是有点不太严密,算那个长式子纯粹折磨人。这样的题目还是别选择做他了,还是算其他好算一点的吧。
个人感觉如果这个真是原题的话,还是应该按常识5m一根做成方孔接地网比较好,接地电阻应该在不投入大量投资的情况下还是要尽量做小,因为你这个地方土壤电阻率这么小,一般来说,除非搞土壤电阻率地区,变电站对接地电阻的要求一般也是比较严格的,22万站一般要0.5欧,11万站怎么也要1欧以下吧。
回复
6楼
我也还是那个意见,平时工作做项目是要这么做的,严谨、求实。但是考试实在不想算,划不来,有一年也是算最大跨步系数的,简直出题目的人根本不考虑考试的感觉!如果半个小时你得2分,你觉得你会不会选择它?
回复
7楼
关于每5米做一根接地极,这是规范上有的还是哪里能找到的?我就是不知道这个接地网到底应该怎样做。
回复
8楼
你的题目不对,少了关键数据,想想么,怎么可能73米×40米,就这么光零零的整一个圈。
L是纵横全加上,L0是外圈长度。画个图就清楚了,或者看看附录B1的图,长孔和方孔。
07-09年出过几个题,还有精确到小数点后4位的,想拿这两分不容易。
回复
9楼
一般是角钢长度两倍的距离,打入地
回复
10楼
L的长度要根据题中给的图去找,找对了才能算得正确结果。该题就是在L上给你出难题
回复
11楼
DLT621-1997附录中A3的算法有两种,一种是精确计算公式,另一种是近似估算公式,二者计算结果有差别。怕就怕用精确式来算,相当繁复的哦。
回复