【请教】为何楼板漏水裂缝--求指教
想海的鱼
想海的鱼 Lv.11
2012年07月25日 11:29:38
来自于建筑施工
只看楼主

我们这里是7月14号浇筑的二层楼面混凝土,白天气温最高达38度,太阳直射厉害,估计表面温度可能达到了50度。但是浇筑完后我们专人养护,基本上没停过浇水。头两天楼板没事,第三天开始,发现开始出现裂缝,而且现在变成下面的图片的样子。 我想了蛮久,不知道什么原因,求各位大虾指教。 请问是否可能是商品混凝土配比的原因? 混凝土配比为 水泥:水:砂:石:粉煤灰:矿粉:外加剂=1:0.53:2.06:2.81:0.15:0.22:0.02 水胶比0.38 外加剂为缓凝高效减水剂FAC-6(北京瑞迪斯) 我特意做了复检,复检结果他们的材料是合格的。

2012年07月29日 17:27:30
22楼
在现在这个气温下,浇捣3小时过后(基本能走人的情况下)用塑料薄膜全覆盖,自然养护7天。绝对不会出现裂缝!
回复
iarown
2012年07月30日 10:44:26
23楼
受教 各位 谢谢 分享~
回复
tangxiaozhen2461
2012年07月30日 12:59:28
24楼
采取补救的办法,用防水粉填满缝隙,再用防水砂浆找平,
回复
施工兼测量
2012年07月30日 20:39:52
25楼
看图片,模板接缝还行,砼浇筑也可以,个人感觉,你就是拆模早了,及时养护是对的,但是你过早拆模,砼的强度根本就达不到,再加上上面材料堆压以至于楼板裂缝。
回复
静心励志
2012年07月30日 23:28:44
26楼
个人认为还是温度的原因,不知道昼夜的温差是多大?可能是砼后期强度起来时不均匀收缩引起的裂缝.仅供参考.
回复
zhw254
2012年07月31日 12:40:17
27楼
两个方面的原因:其一是砼的坍落度大,其二上部施工过早,拆模虽达到强度,但板上人肯定过早,或者是堆料过多,过于集中!
回复
caolei816
2012年08月01日 09:42:56
28楼
有可能拆模较早,混凝土配比不合适
回复
han455302969
2012年08月01日 09:49:52
29楼
拆模过早、质量应该没问题!
回复
gaozhangxun
2012年08月01日 10:43:23
30楼
楼板出现裂缝,原因有很多种,比如:1、混凝土浇筑时是不是因为和易性部够擅自加水了;2、高温天气浇筑时应先先给模版浇上一遍水,防止模板吸收混凝土的水份;3、拆模的时间过短,直接在上面搭支撑架子,使楼板的强度没上来就受过大的力;4、高温天气应该注意浇水养护,防止水份蒸发过快,来不及和水泥反应就被蒸发;5、温度过高,混凝土内部水化热过高,产生温差,发生温度应力促使裂缝的产生。
对于楼主工地上出现的这种现象,应该不是什么大问题,只要混凝土的强度够就行,在做地平前,做层水剂的防水就可以了,费用也不是很多。
对混凝土的控制主要还是项目管理者对此的重视程度,多做技术交底,口头的也行,在就是现场施工人员操作班组的素质,不负责任和没技术的草台班子坚决不能使用。自己总结的一点意见,望各位大虾们指点不足之处。
回复
qyxiaozhi
2012年08月01日 15:26:15
31楼
1、是不是那车混凝土问题,过干、过湿。
2、工人只打振棒没有拖平板
回复

相关推荐

APP内打开