以上这5张图代表了5中情况,首先第一张,是通常不加任何处理的情况。我们可以看到最上边的斜梁,中间横向的小梁,以及下边纵向的梁顶配筋情况。第二张,问题来了,将小梁两端点铰后,下边的梁扭矩被释放了,可是为什么上边的斜梁反而会出现了扭矩,而且中间的小梁剪扭配筋会加大这么多呢?第三张,第四张为对比分析的,可以结合起来看,即中间小梁顶扭矩没有消失过,而上边斜梁的扭矩却因为点铰的位置不同而出现,小梁的扭矩从何而来的呢?
以上这5张图代表了5中情况,首先第一张,是通常不加任何处理的情况。我们可以看到最上边的斜梁,中间横向的小梁,以及下边纵向的梁顶配筋情况。
第二张,问题来了,将小梁两端点铰后,下边的梁扭矩被释放了,可是为什么上边的斜梁反而会出现了扭矩,而且中间的小梁剪扭配筋会加大这么多呢?
第三张,第四张为对比分析的,可以结合起来看,即中间小梁顶扭矩没有消失过,而上边斜梁的扭矩却因为点铰的位置不同而出现,小梁的扭矩从何而来的呢?
第五张,这样在上边斜梁上点铰的话,小梁的扭矩消失了,但是这种点铰方式是否正确呢?
实际项目中,就有这种情况,每次产生的扭矩都很大,直至梁剪扭超了,特别是中间的小梁,欢迎各位讨论下!
2楼
愚蠢,此处绝不可以点铰;框剪结构布置错误
回复
3楼
前面的4张点铰支座还说得过去,但是第五章是绝对不行的!
回复
4楼
不能这么点铰,概念错误,可以将Y方向梁伸入跨内,做成XL
回复
5楼
这个地方点铰确实不合适,但点铰之后的计算结果确实有点让人费解。
回复
6楼
PKPM算的东西,不可深究。。。。
回复
7楼
认为第二种情况算出的值受力正确
回复
8楼
这是某模型的一部分,由于建筑需要只能这么做,只要的是讨论Y方向的小梁的扭矩,两端点铰后从何而来的
回复
9楼
框剪结构错误?
回复
10楼
二,三计算结果可用,一结果把竖向梁向个伸个1跨后可用..
回复
11楼
首先,结构产生扭转的主要原因是刚度的不均匀或质心偏离。此处正好符合楼板局部不连续和剪力墙的存在导致刚度分布不均。两边加铰后,小梁下端的支座负弯矩为0,下端梁没有受到小梁传导的弯矩而剪扭消失,但荷载没变化,小梁自身的扭转增大。上面的斜梁主要是因为你剪力墙布置不合理导致的构件产生扭转,因为抗侧力构件与侧向力垂直受力比较好。准确的说你此处抗侧力构件与侧向力士斜交的。因此小梁的扭转是你剪力墙布置问题。
如有错误,欢迎大家指出,新手共同学习
回复