请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2007年01月13日 14:43:59
来自于通风排烟
只看楼主

我是一新手,请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?怎么计算?风机等如何选型?目前大多采用什么厂家的?

我是一新手,请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?怎么计算?风机等如何选型?目前大多采用什么厂家的?
免费打赏
toplhc
2007年01月19日 18:14:49
12楼
不必太在意别人的算法,不一定对的,按照自己对的就可以了

但是你的理解也有点问题,如眼圈版主所言,要考虑漏风,乘个系数

回复
toplhc
2007年01月19日 18:23:18
13楼
回复
danielwenjian
2007年01月21日 20:44:34
14楼
层高小于3米时,按照实际高度计算体积,大于3米时,按3米计算换气体积。
回复
qwer2050
2007年01月22日 19:04:44
15楼


怎么来的,有依据可以查吗
回复
qwer2050
2007年01月22日 19:08:28
16楼
规范上这句话“距附近安全出口沿走道方向1.5m”,读起来有点别扭,理解的不是很清楚。
哪位朋友能帮帮忙,画个示意图示意一下,本人非常感谢!
回复
blackeye
2007年01月22日 21:01:36
17楼

安全出口指的是人员逃生时要经过的楼梯间或对外楼梯的出口等等。排烟口的位置不能离这个出口太近,保证这个出口周围1.5米内没有烟气的威胁。“走道方向”可以理解为“人员疏散方向、逃生路线”。
回复
qwer2050
2007年01月22日 22:12:00
18楼



非常感谢,讲解的通俗易懂,明白了,呵呵
回复
qwer2050
2007年01月22日 22:18:36
19楼
再次请教大家,诱导风机起什么作用?什么时候该选用诱导风机?设计中,对诱导风机的位置,数量,安装方式应如何考虑?选用诱导风机有什么好处?还有,最主要的就是诱导风机怎么控制?设计中,关于诱导风机,应该向电气专业提供哪些数据,资料等等?

等待各位朋友的指导中……
回复
wgq1018
2007年10月25日 22:59:29
20楼
车库小于2000平米可以不做机械排烟,
平时通风的层高可以取三米,但是计算排烟量时必须安照实际层高计算,,就这么简单。
回复
dlldll
2007年10月26日 14:02:14
21楼



请问依据在哪里?
回复

相关推荐