我是一新手,请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?怎么计算?风机等如何选型?目前大多采用什么厂家的?

我是一新手,请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?怎么计算?风机等如何选型?目前大多采用什么厂家的?
免费打赏
tht10536
2007年01月13日 20:59:58
2楼
我也是新人
你的条件不充分不太好说
地下车库一般通风6次 送风5次 排风6次 具体是采用自然补风还是机械补风的看你的建筑概况,排烟的看一下<库规> 排烟可以和排风共用


回复
tanghuaping
2007年01月15日 09:43:57
3楼
对一楼的补充:风机的选型根据风量和风压来选择,厂家自己找吧!!!
回复
qwer2050
2007年01月17日 20:36:04
4楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:

1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道


这是新建规提到的,难道现在大多数丙类厂房都要设置排烟设施?这里"排烟设施"是否就是机械排烟?还是包括机械排烟和自然排烟?那么什么情况下设置机械排烟呢?请教大家,先谢了!
回复
toplhc
2007年01月18日 18:38:59
5楼
排烟设施包括“自然排烟”与机械排烟

看楼主最近发了不少条文方面的问题,你看得很仔细而且也思考过,欢迎你这个项目到了一定程度还来交流
回复
toplhc
2007年01月18日 18:41:51
6楼


《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》做车库必须得看,一般车库最大防火分区4000,最大防烟分区2000,通风排烟合用,排烟量按6次换气次数计算

风机选型根据系统风量及风管阻力确定

只要不是太差的厂家都可以,因为很多样本的参数是一样的,你也可以参考标准图集中的风机型号
回复
qwer2050
2007年01月18日 19:37:16
7楼
谢谢一桶浆糊的指点,有一关于排风量的计算问题,看到人家图纸上这样写:
1.本工程为地下机动车库,总建筑面积约为2000m2,车库建筑面积约为1820m2.
2.本工程车库通风方式为机械排风,自然进风,风机采用双速风机.在车辆进出较少时,风机采用低速工况运行,排风量为30255m3 /h(换气次数为4次/h).在车辆进出较多时,风机采用高速工况运行,排风量为45679m3 /h(换气次数为6次/h).

这里的车库层高为3.9米,我算排风量跟他算的怎么不一样啊,我是这样算的1820*3.9*4=28392,不等于30255啊
1820*3.9*6=42588也不等于45679,到底谁对呢?若都不对,那么具体该怎么算呢?谢谢帮忙了!
回复
qwer2050
2007年01月18日 19:48:16
8楼
还有,象地下室内的消防控制室、配电间、水泵房的墙上设置斜流风机排风和单层百叶风口进风,有的将这两个东西放一起的同一面墙上,有的分开放在不同的墙上,请问那种做法好些?
我理解为:放不同墙上好,因为这样有利于房间内空气对流,通风效果好一些
这样理解对吗?谢谢
回复
suyun0000
2007年01月19日 09:49:44
9楼

不管层高多少,一般按3米的层高计算就够了,所以计算车库排烟都按3米层高算。
回复
blackeye
2007年01月19日 11:43:32
10楼

乘以1.1的系数就对了啊。
回复
qwer2050
2007年01月19日 17:52:23
11楼
谢谢黑眼圈指点,那请问风管什么时候变径?风口数量怎么确定?风管的布置有什么要求?要注意些什么啊?