我是一新手,请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?怎么计算?风机等如何选型?目前大多采用什么厂家的?
我是一新手,请教地下车库的通风、排烟应如何考虑?怎么计算?风机等如何选型?目前大多采用什么厂家的?
22楼
03版技术措施
回复
23楼
这句话大大的有问题 不能满足自然排烟 再小的地下汽车库都需要考虑机械排烟
回复
24楼
汽车库规范是大于2000,要做机械排烟,小于的话(如果条件合适)应该可以不做
回复
25楼
大家能解答这些问题
回复
26楼
排烟按实际层高计算依据在哪儿?
按3米层高可是有依据
回复
27楼
我做车库通风\排烟:
排风\排烟合用系统,采用双速风机平时共况:夏季所有排风机低速运行,送风机处于开启状态,排风量按唤起次数6(层高为3),也可以根据车的辆数取.
冬季白天车辆出入频繁时,排风纪和送风机同时运行,夜间排风纪停止运行,送风机运行(因为我们东北送风机有空气处理机,主要用它来采暖的),
火灾时,排演量按6次(实际层高),风机切换到高速运行.
送风系统也合用,平时按80%排风量送风,火灾时按50%排演量补风.
至于风口在这里具体也说不清楚,主要就是根据1均匀布置2根据风速
我的建议排风口和[排烟口单独设,排风口的速度要求小,风口多,排烟风速相对大,封口少(注意封口的连动).
对变电室等看面积用不用排演(规范有),如果不用,只做排风,排风量可以按3次算.
回复
28楼
同意20#楼主的后半部意见!
回复
29楼
风管尺寸根据风量来确定啊
回复