关于成排低压配电柜地排的问题
lhp95
lhp95 Lv.5
2012年07月24日 16:52:12
只看楼主

请教:我们工厂成排低压配电柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),地排按相排一半选用,每台柜柜底在一根地排且柜与柜之间接通!零地严格分开,思路明显!新来一位工程师说:如果是三相四线制可以地排不做!柜内控制器、互感器、开关接地线直接接于零排上!不知各位同仁厂家对此类问题是如何处理的!

请教:我们工厂成排低压配电柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),地排按相排一半选用,每台柜柜底在一根地排且柜与柜之间接通!
零地严格分开,思路明显!
新来一位工程师说:如果是三相四线制可以地排不做!柜内控制器、互感器、开关接地线直接接于零排上!
不知各位同仁厂家对此类问题是如何处理的!
免费打赏
yujiang19652
2012年07月26日 10:28:11
2楼
原柜没有问题,符合标准,工程师所说属于TN-C系统,N/PE排合并,叫PEN排,不用与柜体绝缘,但一般很少用,钢厂等企业用的比较多
回复
dalianxq
2012年07月28日 08:47:55
3楼
根据你的描述你单位原来的系统应该是TN-S系统,新来的工程师说的是TN-C系统,这两个系统对于接地的方式不太一样,不建议更改。以免引起不必要的麻烦。
回复
vbn
2012年08月10日 21:52:19
4楼
开玩笑吧你们那个新来的工程师
回复
星湖
2012年08月11日 21:03:56
5楼
系统不一样,接地方式也不一样。他说的没错,不过现在用的真不多。之前我们做到三相四线的,遇到接地也是接在柜体上,感觉接在N上好不自在。
回复
hanzhg54
2012年08月12日 12:13:05
6楼
地排是必须的,新来的工程师是真的假的?
回复
星湖
2012年08月12日 21:12:03
7楼

TT和TN-C有独立的接地排么
回复
charge1_1
2012年08月14日 20:44:23
8楼
学习了!看帖必回好习惯!
回复
xiao553106253
2012年08月15日 09:52:02
9楼
我们以前也是把地线直接接在柜体上不用做地排的有时客户特殊要求了才做地排
回复
hhq-ldw
2012年08月24日 16:38:00
10楼
学习中。。。。。。。
回复
wo7038636
2012年08月24日 19:14:48
11楼
如果是TN-C系统,建议地排零排都安装,可以用软连将这两根排练起来。
回复