一台海尔天花机,四通阀到储液器和压缩机全结冰是怎么回事。外机上的回气管接头到四通阀连接铜管正常凝露。压缩机额定电流10A,现在8A。储液器到压缩机铜管上的加注口上测压力3.5。回气管接口上因漏气没测。室外风机风速正常。散热温度也较高。室内蒸发器刚冼过,风速也较大。
一台海尔天花机,四通阀到储液器和压缩机全结冰是怎么回事。外机上的回气管接头到四通阀连接铜管正常凝露。压缩机额定电
流10A,现在8A。储液器到压缩机铜管上的加注口上测压力3.5。回气管接口上因漏气没测。室外风机风速正常。散热温度也较高。室内蒸发器刚冼过,风速也较大。
22楼
如果内机和外机链接的回气管没有变形的话,就是四通阀的问题了。
回复
23楼
缺氟可能性感觉不大,缺的话,在蒸发器早给过热掉了,大热天。分液管部份堵了吧。要么就是分液不均,蒸发器因为脏堵致分液不均有部份回路无法正常换热直接到回气管蒸发了。。
[
本帖最后由 actway 于 2012-8-23 15:14 编辑 ]
回复
24楼
估计应该是缺氟或者是回气管段堵了吧。
回复
25楼
制冷剂缺少,或者有节流,可以分段检查一下看看
回复
26楼
好厉害啊
回复
27楼
冷媒缺少,需要加冷媒了。
回复
28楼
应该是在四通阀处出现了节流导致温度降低
回复
29楼
首先肯定是缺少制冷剂,原因可能是1,四通阀开启度不够,管道脏堵。还有你洗内外机前有没有这些情况,如果没有,那么就是缺氟,我遇到过。
回复
30楼
路过,学习,谢谢,。。。
回复
31楼
walkerting 发表于 2012-7-30 23:35 堵塞流量少了吧可能是内机风量不够,要么堵塞了,没有完全吸收热量,压机吸入带液了。不是缺氟,缺氟压机会过热的
回复