中央水空调处理几种电磁水处理器的作用机理及其应用急急如意令提要:介绍了电磁场水处理的作用机理、几种水处理器构造和采用电磁水处理时在设计中要注意的问题。 关键词 电磁水处理器 偶极 偶极矩 洛伦兹力 晶格 1 机理 物质的分子可分为极性和非极性两种,对称分子如H2、O2和N2是非极性的,而H2O、N2O则是极性的。极性分子在无磁场作用时,以任意方式排列,但当磁场作用
中央水空调处理
几种电磁水处理器的作用机理及其应用
急急如意令
提要:介绍了电磁场水处理的作用机理、几种水处理器构造和采用电磁水处理时在
设计中要注意的问题。
关键词 电磁水处理器 偶极 偶极矩 洛伦兹力 晶格
1 机理
物质的分子可分为极性和非极性两种,对称分子如H2、O2和N2是非极性的,而
H2O、N2O则是极性的。极性分子在无磁场作用时,以任意方式排列,但当磁场作用
于极性分子时,会使偶极朝向磁场方向作定向排列。非极性分子在磁场作用下,极
化而诱导成极性分子,从而带有偶极矩,产生相互吸引作用,形成定向排列。二极性
分子在产生异极吸引同极相斥作用时,会使分子产生某些变形,极性增大,水中盐类
的阴阳离子将分别被水偶极子包围使之不易运动,抑制了钙、镁等盐垢析出。运动
的电子在磁场作用下,就产生一个与电子运动方向垂直的力(洛伦兹力),这样就会
使电子偏离正常晶格,从而抑制固体正常结晶的生成。同时可以减少水垢附着在金
属表面。由于经电磁场处理的水分子极性增强,对水垢的渗透性增强,它破坏水垢
与管道壁之间的结合力,从而使水垢脱落,这就是磁处理防垢机理之一。
水中正负离子在磁场作用下,分别向相反方向运动,形成微弱电流,水中O2+e→
O2-, 由于O2-的生成,使水中的O2减少。同时由于因管道自身的电位差腐蚀而产生
的Fe2O3•nH2O(俗称铁锈)和微弱电子流发生如下反应:
3Fe2O3•nH2O+2e → 2Fe3O4+(1/2)O2+3nH2O
Fe3O4在常温下很稳定,不再被氧化,称为磁性氧化铁。它形成的膜,将管道壁
和水隔开、腐蚀即停止。
2楼
磁场作用使水中溶解氧减少,同时生成Fe3O4保护膜,使腐蚀大为减少。
前已提及,在微弱电流作用下,使水中的O2+e生成O2-称为活性氧。活性氧对水
中微生物有强大的杀伤力,加速微生物机体衰老,强磁场作用,破坏了细胞的离子通
道,改变了生存生物场,使其丧失了原生存环境,从而达到杀死生物的目的。
由电磁场理论可知,随时间变化的电流,将产生随时间变化的磁场,反之亦然。
电磁场是相互依存而不可分。静电水处理和电子水处理等就是利用恒定的高、低
压电流电磁场或高频电磁场的水处理方法。
应当指出,电磁水处理机理解释有多种,要达到比较统一完善的认识,还有待于
今后对此进行更深入的研究来阐明。
电磁水处理其效果虽不及药剂法,但由于其运行操作简单,并有明显的效果,人
们可以相信,随着电磁水处理器机理的深入研究和水处理器结构构造的完善,其应
用前景将日益广阔。
2 几种电磁水处理器简介
目前,国内电磁水处理器主要有内磁水处理器、静电水处理器、电子水处理器
和高频电子水处理器等几类。需要指出的是,此处统称×××水处理器是笔者根据
其工作原理而称的,并不是生产厂的产品名称。
2.1 内磁水处理器
内磁水处理器构造
内磁水处理器是在其横断面上,内外筒体表面之间设置了必要数量的极性相反
的永久性磁铁(一般不少于5对)。流体通过其中垂直于磁场的通道而被磁化处理。
整个横断面磁场应均匀,壳体应屏蔽,以减少对外界的干扰影响,构造简图如图1所
示。根据我国行业标准,中心最大磁感应强度B值≥160MT,外壳漏磁感应强度B值≤
2MT(1MT=106Wb/m2)。
2.2 静电水处理器和电子水处理器
静电水处理器和电子水处理器的构造相似,均由两部分组成,如图2所示。
静电水处理器构造
(1)水处理器 其壳体为阴极,一般由镀锌钢管制成,壳体中心装一阳极。静电
水处理器的阳极是一个芯棒,芯棒外套四氟乙烯管,确保有良好绝缘。电子水处理
器的阳极是一根金属电极,它直接与水接触。被处理的介质通过阳极和壳体之间的
环状空间而被处理。
(2)直流电源 静电水处理器采用高压直流电源,又称高压发生器。电子水处
理器则采用低压直流电源。
2.3 高频电子水处理器
它由水处理器和电控器组成。水处理器由电极和壳体构成,其中电极为阳极,
壳体为阴极。电控器即高频发生器,它的功能是利用电子元件产生高频电磁场。构
造简图如图3所示。水通过其间即被处理。
高频电子水处理器构造
为了提高处理效果,有人经研究提出在阳极之间加设屏蔽网(负极)进行屏蔽,
确保各阳极独立工作,互不干扰。据称该项技术与不设屏蔽网的同类产品相比,效
率可提高30%以上。
3 适用条件
电磁水处理的处理效果,受水质如总硬度,暂时硬度,pH和其它成分的影响,不
同水质其处理效果也不同。用于除垢时,主要适用于结垢成分是碳酸盐的水,不同
的硬度,抑垢率也不一样,对不同总硬度的水进行磁化处理研究表明:在250mg/L附
近抑垢率出现极小值。当水中含有SO42-时,磁化抑垢效果被破环,一般当水中含有
SO42-时要慎用。碱度对磁化防垢处理也有影响,当碱度远小于硬度时,抑垢效果不
明显。研究表明,当水中碱度增大时,磁化处理和未磁化处理的水,结垢量都增加,
不同的是未磁化处理水在碱度350mg/L(以CaCO3计)左右时结垢急剧增加,而磁化处
理水的结垢增加相当平缓。水中主要结垢成分是磷酸盐、硅酸盐时,则不宜使用。
目前市场供应的主要几种水处理器的适用条件如表1。
表1 不同水处理器的适用条件
项 目
内磁水处理器
静电水处理器
电子水处理器
高频电子水处理器
温度(℃)
≤80
≤80
≤105
<95
≤130
流速(m/s)
1.5~3.5
<2.5
适用水质
含盐量<3000mg/L
总硬度<700mg/L(CaCO3)
总硬度<550mg/L(CaCO3)
总硬度<700mg/L(CaCO3)
应当指出,表1中适用水质一项,对于循环冷却水系统来说,是指循环冷却水而
言,不是补充水。
回复
3楼
4 水处理器的选用
在选用水处理器时,除前述水质外,还应注意考虑:
(1) 根据所需要处理的水量来选择水处理器的规格,为了保证效果,一般需要
采用全流量通过水处理器。内磁水处理器对通过流速有要求,最低不应小于1.5m/s
。静电和电子水处理器,要求通过处理器时,必须有一定的停留时间,可以在额定处
理水量的±20%左右范围内选用,一般不影响处理效果。
(2) 要考虑安装要求与运行管理:内磁水处理器可以任意角度安装,静电和
电子水处理器一般需要垂直安装,以避免悬浮物或其它杂质在装置内沉淀。
静电和电子水处理器(包括高频发生器或高压发生器)和较大容量(>20kW)的
电器之间要有一定距离(至少5m~6m),否则在两者之间应设屏蔽罩和良好的接地。
内磁水处理器因其外壳已考虑了屏蔽,故和其它电器设备无距离要求。静电和电子
水处理器还要考虑定期巡视和检修空间。高压和高频发生器要考虑防潮通风,以防
发生短路或电子元件过热导致故障。
静电和电子水处理器需要一定的维修和管理,而内磁水处理器一般无需管理,
尤适用于维修力量不足之处。
5 水处理器的设置
水处理器一般应尽量*近供水设备,对于设置冷却塔采用循环冷却水的空调系
统,水处理器可以设在循环水泵的出口,但如果将水处理器安装在冷凝器的进水口
之前则更好。
对于热水供应系统,无热水回水的热水器,只需处理供水。对有热水回水的热
水器,供水和回水都应处理。若冷水的供给管与热水回水管分别进入热水器,应在
二进水管上分别装水处理器,若冷水供给管与热水的回水管合并后进入
热水器,则应在合并后的管道上安装水处理器,。对于设有热水锅炉的热
水系统,则还应在热水锅炉的进水管上安装水处理器,。
热水系统水处理器设置
需要指出,静电和电子水处理器,应与水系统同步运行,不得无水运行。如有条
件,可在水处理器进出口之间,加设旁通管及阀门,以便在不停机情况下,检修水处
理器。
凡采用电磁水处理的水系统,都要安装排污管道。对于循环冷却水系统,可进
行连续排污,排污量可控制在循环水量的0.5%~1.0%左右。敞开式循环冷却水系统
,须要设置过滤器,过滤器的过滤能力,根据当地大气的含尘量等情况,可考虑按循
环水量的1%~5%或结合实际情况来选择,以获得较好的处理效果。对其它新安装的
水系统或已完全除垢的水系统,也可以每1~2周排污一次。
水是由一个氧原子和两个氢原子组成的,通常水中80%的水分子是由氢键缔合成水分子团的形式, 这种水分子团对碳酸钙(水垢)的溶解程度较低,使水垢很容易析出,变频共振就是向水中施加一个与其自然 频率相同的频率,从而引起水分子产生共振,共振的结 果,使氢键断开,使水分子团变成单个的极性水分子,因而提高了水的活化性和对水垢的溶解度,极微小的水分子可以渗透、包围、疏松、溶解、去除热水器、锅炉等热交换系统内的老垢(如图所示),同时,浮在水中的钙离子和碳酸根离子相互碰撞,形成特殊的文石碳酸钙体,其表面无电荷,因此,不能再吸附在管道上,从而达到除垢、防垢的目的。
由于不同条件下水的温度、硬度、黏度、PH值不同,其内部的自然频率就不同,所以其共振频率也不可能相同。因此,只有采用变频共振技术,才能确保使任何水质条件下的水分子产生共振,从而达到除垢、防垢的效果。变频是手段,共振是目的,变化的频率覆盖了所有水质的自然频率,变频的过程,就是寻找水中的自然频率的过程,没有变频,就不能保证对任何水质都能够产生共振,也就是说不能保证对任何水质都能达到除垢、防垢的效果。难怪过去传统的电子除垢仪会出现此地有效、彼处无效的情况,就是因为不论采用的是电场的还是磁场的,其频率都是单一的
F型变频除垢仪采用美国最新技术,具有以下与众不同的特点
1、变频共振,确保对各种水质的高效除垢、防垢
2、可取代软化水装置和化学加药法
3、低电压、无电极、免维护
4、有活化水作用,饮水口感好,洗澡滑爽舒适
5、应用范围广,闭环、开环系统均可
6、规格齐全,从DN15--DN500mm的均有
在有老垢的系统上使用F型变频除垢仪,将有以下现象发生:
1、管道:沉积在管道内壁上的老垢,逐渐疏松、软化、脱落。
2、锅炉:被老垢糊住的视境逐渐清晰。
3、空调系统:管道畅通,泵压明显下降。
4、茶水炉、加热器等:喷头、阀门外部的水垢脱落,加热时间缩短。
5、采暖循环系统:系统阻力明显降低,热循环效率高。
6、热交换器:可长期保持进出口水温温差不变,提高热交换器寿命。
离子交换软化系统
软化水是用离子交换方法使水中的钙、镁离子与离子交换树脂进行交换,以达到水质软化的效果。此装置广泛应用于锅炉给水、热水站、循环冷却水的处理。
离子棒水处理器是水处理领域中的一种新兴、先进的水处理设备,于1987年获得美国、加拿大两国专利,2001年获得湖南省质量技术监督局“名优推荐产品”称号和湖南省科技厅高新技术产品。国际上著名的IBM、杜邦、新日铁公司采用了此种设备。国内的著名企业宝山钢铁公司、上海石化、湖南电广传媒、涟源钢铁厂等上百家企业的工业循环水、中央空调均使用了离子棒水处理器,取代了化学水处理,取得非常满意的效果,被喻为水处理史上的一次革命。
用途:闭式或敞式工业循环水系统,中央空调冷却、冷媒水系统,热水系统等。
功能:防垢、除垢、除锈、杀菌灭藻、防腐
美国罗门哈斯公司展示新型水处理阻垢分散剂
近日,罗门哈斯向我国市场引入ACUMER 4035、ACUMER 4450和ACUMER4800共3种新型的水处理用阻垢分散剂,
这3种产品是专用于分离膜系统中常见垢层的水处理产品。罗门哈斯中国公司通过参加在北京召开的第五届国际膜
与水处理技术暨设备展览会,第一次向国内业同行展示了这几种新型水处理剂。
ACUMER 4035是一种通用的阻垢剂和分散剂,对于碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡等低深解盐特别有效,而且这种产
品完全符合有关饮用水处理添加剂的要求。此外,ACUMER 4035含有防腐剂,因此抑制了储藏过程中微生物的生
长;ACUMER 4450是一种优异的碳酸钙和粘土分散剂,可作为热脱盐和逆渗透系统中的阻垢剂和分散剂,已获得欧
洲批准,可用于饮用水的生产;ACUMER 4800是一种性能优异的碳酸钙阻垢剂,同时也是一种作用于其他低溶解盐
的分散剂和阻垢剂,也可用于饮用水的生产。(中国泵阀网 )
罗门哈斯公司家用品和工业特殊化学品业务大中华区经理黄茂钟先生表示,由于中国工业的高速发展以及国家对环
保的日益重视,水处理市场的发展潜力巨大,罗门哈斯公司正持续不断地开发出适合市场需求的水处理化学品,提
回复
4楼
供给客户。新推出的ACUMER系列产品能有效抑制垢层生长,因此延长膜寿命和减少对于膜手清洁频率,最大地优化
水处理系统。
美国罗门哈斯公司是世界上最大的水处理化学品供应商之一。在中国市场,美国罗门哈斯公司的离子交换树
脂、杀菌剂、来藻剂、阻垢剂、分散剂等产品广泛地用于包括石化、冶金、造纸、电厂、纺织、医药、饮料水、电
子、核工业等许多领域。
中央空调水循环的化学处理
1.水处理的必要性
中央空调一般由制冷机组、空气处理组机冷却塔、循环水系统(冷冻水系统和冷却水系统)等部分组成。制冷机组
是产生冷源的设备,冷冻水系统是以水作载冷介质和空气进行热量交换的密闭式体系。循环水一靓般采用天然水,
如地表水或地下水。但是,在这些水中都含有不同程度的杂质,这些杂质概括起来有以下几种:
1)溶性杂质,即悬浮杂质。如泥砂、粘土、腐植质、灰尘、草木垃圾等。
2)可溶性杂质,即溶解性固体,又称含盐量,它们是以离子或离子团的形式存在于水中的。如Ca2+、MG2+、Na+、
HCO3-、CO32-、SO42-、CI-等。
3)气态杂质:如氧气、二氧化碳、氨气、硫化氢等。
随着循环水的水温变化和浓缩,水中各种离子浓度超过其本身的浓度时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧
的存在的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物给中央空
调的安全运行带来严重的危害。
1)降低了换热效率
换热器的换热管一般是紫铜管,铜的导热系数383.8W/m。K,而碳酸盐垢的导热系数为0.46W/m.k,只有铜的0.12%左
右,大大降低换热器的换热效率。
2)使循环水量减少
水垢、粘泥及腐蚀物使得循环通道的截面积和能量变小,甚至堵塞换热客和过滤器,从而使换热效率进一步降低。
3)缩短了设备的使用寿命
由于沉淀物覆盖在换热表面,阻止了设备的有效换热,使换热表面的金属长期处于高温热负荷状态,导致金属疲
劳。垢下腐蚀还会导致设备穿孔泄漏。这将使设备使用寿命缩短。
为了防止水垢的形成,抑制微生物的生长繁殖,控制设备及管道的腐蚀,提高热交换效率,节约能源,延长设备的
使用寿命,有必要对中央空调循环水的水质进行处理。目前普遍采用的电子除垢仪,从这几年接触的用户来看,其
阻垢防腐效果极差,而添加水质稳定剂的化学处理则效果明显。本文就中央空调循环水的化学处理作了一介绍。
2 化学水处理药剂
一般水质处理药剂分为3大类:缓蚀类、阻垢剂和杀生剂
2.1缓蚀剂
2.1.1化学水处理用缓蚀剂应具备的条件
缓蚀剂种类很多,作为水质处理用的缓蚀剂需要具备一定的条件:经济实用、符合环保要求;它与水中的各种物质
(如Ca2+、SO42、CI-、O2、CO32-等)以及加入的阻垢剂、分散剂和杀生剂是相容的,并有较好的协调作用;对系
统中各种金属有较好的缓蚀作用。
2.1.2常用缓蚀剂
1)铬酸缓蚀剂
常见的铬酸盐铬酸钠,它是一种氧性化缓蚀剂。铬酸盐能使钢铁表面生成一层连续而致密的含有V-Fe2O3和Cr2O3钝
化膜。
在循环水系统中,单独使用铬酸盐的起始浓度为500mg/L~1000mg/L,随后就可以逐渐降低至维持浓度
200mg/L~250mg/L。在实际应用中,铬酸盐常以较低的剂量与其它缓蚀剂复配成复合缓蚀剂使用。
铬酸盐对铁、铜、锌、铝及合金都有良好的保护作用,但毒性大,易被还原而失效。
2)钼酸盐
钼酸盐与铬酸盐一样,也是阳极型或氧化膜型缓蚀剂,它在铁阳极上生成一层具有保护膜作用的亚铁——高铁——
钼氧化物的络合物的钝化膜。钼酸盐对碳钢、铜和铝均有缓蚀作用,尤其是和其它药剂共用可大大地抑制点蚀的发
生。使用钼酸盐作缓蚀剂剂量大,成本较高。
3)锌盐
最常用的锌盐是硫酸锌。锌盐是一种阴极性缓蚀剂。锌离子可与金属表面腐蚀微电池的阴极区,抑制过程的进行。
锌盐是一种安全但低效的缓蚀剂。因此常与其它缓蚀剂联合使用。使用锌盐成本低,能加速生成保护膜,但对水生
物有毒性。因此,环保部门对锌盐的排放有严格规定。
4)磷酸盐
磷酸盐是一种阳极缓蚀剂,没有毒性,价格便宜。但它易与水中的钙离子生成磷酸钙垢,因此常和对磷酸钙垢有抑
制能力的共聚联合使用。它易促进水中藻类的生长。
5)聚磷酸盐
聚磷酸盐是目前使用最广泛、最经济的缓蚀剂之一。常用的有三聚酸钠和六偏磷酸钠。
单独使用时,使用浓度不宜小于30mg/L,用量不足反而促进腐蚀。为提高缓蚀效果,聚磷酸盐通常与锌盐、有机磷
酸盐等联合使用。
聚磷盐缓蚀效果较好,成本低,除缓蚀效果外,还兼有阻垢作用;没有毒性但易水解,水解后与水中钙离子生成磷
酸钙垢,易促进藻类生长;对铜及铜合金有腐蚀。
6)有机多元膦酸
化学稳定性好,不易水解,能耐较高温度,能与水中的Ca2+、MG2+、Cu2+、Fe3+等金属离子络合成络合物,抑制钙
垢、镁垢形成,同时,还具有缓蚀作用。
常用的HEDP(羟基乙*二膦酸)和EDTMP(乙二胺四*膦酸)等。它们不易水解,单独使用时浓度常为16~20mg/L。
7)MBT(巯基苯并噻唑)和BTA(笨并三唑 )
回复
5楼
它们是一种阳极型缓蚀剂。在铜的表面组成多层防护膜,使铜的表面不起氧化还原反应,不发生氢气,起防蚀作
用。对铝、铸铁、锌等金属材料也有同样的防蚀作用。用量少,但MBT对氯很敏感,易被氧化而破坏。BTA虽能耐氯
和氢化,但价格较高。
2.2阻垢剂
在水处理中常用的阻垢剂有聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸脂、聚羧酸等。
1)聚磷酸盐
常用聚磷酸有三聚磷酸钠和六偏磷酸钠,在水中生成长链阴离子容易吸附在微小的碳酸钙晶粒上,同是这种阴离子
易于和CO32-置换,从而防止了碳酸钙的析出。
2)有机膦酸
学用的有HEDP、EDTMP对抑制碳酸钙、水合氧化铁或硫酸钙的析出或沉淀有很好的效果。
3)有机膦酸酯
有机膦酸酯抑制硫酸钙垢的效果较好,但抑制碳酸钙垢的效果较差。其毒性低,易水解。
4)聚羧酸
聚羧酸类化合物对碳酸钙水垢有良好的阻垢作用,用量也极少。常用的有聚丙烯酸和水解马来酸酐等。
2.3杀生剂
杀生剂是用来控制中央空调循环水系统中微生物的主要方法。
2.3.1优良的杀生剂应具备的条件
能够有效控制和杀死范围很广的微生物;容易分解或被微生物降解;在使用浓度下,与水中的一些缓蚀剂和阴垢剂
能够彼此相容,具有穿透粘泥和分散或剥离粘泥的能力。
2.3.2常用杀生剂
通常杀生剂分两大类:氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂。
1) 氧化性杀生剂
常用的有氯、次氯酸盐、臭氧、溴及溴化物等。氯用于水处理中杀菌消毒的历史悠久,它具有杀菌力强、价格低、
来源方便。次氯酸盐在水中能生成次氯酸,所以杀生作用与氯相似。
臭氧是一种氧化性很强但又不稳定的气体,作为杀生剂不会增加水中的氯离子浓度,排放时不会污染环境,臭氧在
光合任用下分解生成氧。
作为氯的替代品,溴的杀生速度非常快。在相同条件下,溴在4分钟内可使细菌的存活率降低到0。0001%。
2) 非氧化性杀生剂
常见的有洁而灭、新洁而灭等。它们在水溶液中离解成阳离子活性基因,具有高效、广谱、低毒、生物降解性能好
等特点。使用Ph范围宽,能与常用的水质稳定剂配伍,使用浓度低,投药方便。
在许多循环水系统,常常是氧化性杀生剂与非氧化性杀生剂联合使用效果更好。
3)复合水处理
与单一水处理药剂相比,复合水处理药剂具有很多特点:
其中缓蚀剂与缓蚀剂、缓蚀剂与阻垢剂之间往往存在协同增效作用;可以同时控制多种金属材质的腐蚀及污垢的产
生;可以简化加药的手续。
3.1典型的复合水处理剂
3.1.1铬系水处理药剂配方
铬酸盐+Zn2+膦酸盐复合水处理剂可以提高水中锌的稳定性,可例Ph值范围扩展到9.0,可以减轻微生物引起的腐蚀
和粘泥。
3.1.2此配方是目前我国应用最广泛、技术最成熟、药源也丰富的配方。有六偏磷酸钠+HEDP+ Zn2+;有六偏磷酸
钠+HEDP+PAA+ Zn2+;有三聚磷酸钠+HEDP+HPMA+ Zn2+等。磷系列要特别注意对微生物的控制。
3.1.3磷系水处理药剂配方
有机膦系配方,在中央空调循环水化学处理中,效果很显著。国内药源丰富,药剂性能稳定。具有缓蚀剂阻垢剂双
重功效。国内药源丰富,药剂性能稳定。具有缓蚀剂和阻垢剂双重功效,又具有较高的温度、抗氧化性好,不易水
解等性能,使用也方便,可用于碱性水处理。配方有:HEDP+ATMP+Zn2+;HEMA+HEDP+ Zn2+;HEDP+PAA+ Zn2+等。
3.1.4钼系水处理药剂配方
钼系配方低毒,无环境污染。钼系配方有:钼酸钠+PAA+ Zn2++木质素磺酸盐+葡萄糖酸钠等。
4结束语
中央空调循环水的化学处理,要根据使用当地水源水质条件,使用的温度,设备的材质和药剂的来源与性能等,通
过试验,进行综合技术经济比较后才能确定。在所选配方投入运行后,还要不断分析和改进,以便不断完善药剂配
方,达到抑制腐蚀结垢,提高热交换效率、节约能源、延长设备使用寿命的目的。
空调水处理防垢装置
回复
6楼
用途、特性
用途:本产品适用于户式中央空调蒸发式冷却水循环系统。用以防止水循环管路,特别是喷淋水管、水口和冷
凝器散热管结垢,从而避免喷淋水口堵塞和散热管散热效率的下降。
特性:本产品是根据户式中央空调蒸发式冷却水系统循环水浓缩倍数高,流速快,在非金属喷淋管壁、嘴口易
产品矿物质离子静电吸附结垢,在金属冷凝器散热管易产生电极化吸附结垢的特点,设计制造的,以抑制静电吸附
和极化吸附为目的的空调水处理防垢装置。
工作原理;
空调水处理防垢装置中的电子模块,将单相220V交流电源变换为安全低电压的电极电源,并断续地变换其极
性。在电极间流过的部分水中矿物质离子,在切割电场方向的运动中迅速预结晶,部分被极化水分子吸附水合,使
循环水体总溶解能力提高。因此,本产品装置能有效地对空调冷却水进行防垢处理。
产品结构:
产品装置由电子模块和半导体电极构成。有两种规格型号:YC-DN-0.1I为10W电子模块,电极为水箱内置式喇
叭形敞开电极,用以处理5T/h以上、总硬度﹥500mg/L的循环水。YC-DB-0.3I为5W电子模块,电极为水箱外置式内藏
电极,用以处理5T/h以下、总硬度<700mg/L的循环水。
lhjlhc你好:
很遗憾,我至今尚未找到正式的国家标准。不过我有实际工程的通用标准,希望对你有所帮助。
中央空调水处理的水质标准
1,PH值(自然达到平衡): 7。0---------9。2
2,浊度(mg/L ) : < 20
3, 总硬度mg/L(以CaCO3计) : < 600
4,碱度mg/L(以CaCO3计): <500
5, 总铁(mg/L ) : < 1。0
6,总铜(mg/L ) : < 0。2
7,氯根(mg/L ) : < 1000
8,电导率(ms/cm): < 2。5
9,细菌数(个/mL ) : < 500000
10,钢腐蚀率(mg/平方cm): < 0。6
11,铜腐蚀率(mg/平方cm): < 0。3
以上数据仅供参考,欢迎指正。谢谢!
中央空调水处理
随着宾馆、高档写字楼的不断涌现,中央空调循环水处理问题日益迫水切。有些大楼由于物业管理人员对中央空调循环水系统的维护缺乏经验,空调使用几年后出现水垢,严重影响正常的供冷供热。更有甚者,出现循环管道烂穿的事故,不得不敲掉装潢管道,更换管路,造成巨大的经济损失。
近年来一些大楼也已意识到中央空调水处理的重要性,并采取了水处理措施。这些措施大多参照工业循环冷却水处理的方法,但中央空调冷媒水、热媒水系统的管道象蜘蛛网一样布满整幢大楼,其管路的复杂程度远非一般的循环冷却水可比,存在很多的滞流区域和死角,一个合理的水处理措施应该考虑到整个系统的各个方面。
中央空调循环水系统分循环冷却水和冷媒水(热水)两个循环系统。冷却水系统暴露于大气环境运行,在塔池中极易滋生微生物和污垢,同时两系统均随着水中杂质离子的不断浓缩及温度的交替变化,将导致系统管壁结垢和腐蚀,恶化运行条件,使系统运行效率下降能耗上升,故障增加,维修工作量加大,大大缩短设备的使用寿命。进行水质稳定处理,正是要消除上述不良影响,改善运行条件,使设备长期运行于高效、节能状态,延长机组和设备的寿命。光明院水处理中心根据大连地区水质情况,开发研制出药效维持时间长、低毒、无二次污染的GM系列中央空调水处理药剂。在大连已成功应用于二十多家单位,并取得良好的运行效果。
工艺流程
:
加水漂洗→缓蚀→清洗→循环漂洗→钝化→循环漂洗→预膜→日常保养
第二节 水处理
第7.2.1条 水处理设计应符合锅炉安全和经济运行的要求。
水处理方法的选择,应根据原水水质,对锅炉给水和锅水的质量要求、补给水量、锅炉排污率、水处理设备的设计出力以及当地具体情况等因素确定。
经处理的的锅炉技术,不应使锅炉的蒸汽对生产和生活造成有害的影响。
第7.2.2条 额定出口压力小地或等于2.5MPa的蒸汽锅炉的给水和锅水、热水锅炉的补给水和循环水的质量,应符合现行国家标准《低压锅炉水质标准》的规定。
额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉给水和锅水的质量,应符合锅炉产品和用户对蒸汽的质量要求。
第7.2.3条 原水悬浮物的处理应符合下列要求:
一、悬浮物含量大于5mg/L的原水,在进入顺流再生固定床离子交换器前,应过滤;
二、悬浮物含量大于2mg/L的原水,在进入逆流再生固定床或浮动床离子交换器前,均应过滤;
三、悬浮物含量大于20mg/L的原水或经石灰水处理后的水,均应经混凝、澄清和过滤。
第7.2.4条 采用压力机械过滤器过滤原水时,宜符合下列要求:
一、不宜少于2台,其中1台备用;
二、每台每昼夜反洗次数可按1~2次设计;
三、可采用反洗水箱的水进行反洗或采用压缩空气和水进行混合反洗;
四、原水经混凝、澄清后用石灰英砂或无烟煤作单层过滤滤料,或用无烟煤和石英砂作双层过滤滤料,原水经石灰水处理后用无烟煤或大理石等作单层滤料过滤。
第7.2.5条 当原水水压不能满足水处理工艺要求时,应设置原水加压设施。
第7.2.6条 蒸汽锅炉给水、热水锅炉补水应采用锅外化学水处理。但额定蒸发量不于或等于2t/h、额定蒸汽压力小于或等于1.0MPa的燃煤水管炉、额定出口水温小于或等于95℃的热水锅炉、燃煤立式水管和卧式内燃锅炉的给水,可采用锅内加药水处理。
第7.2.7条 采用锅内加药水处理时,应符合下列要求:
一、原水悬浮物含量不应大于20mg/L;
二、原水总硬度不应大于175mg/L(以CaCO3表示);
三、应设置必要的加药设施;
四、应有锅炉经常排泥渣和便于锅炉清洗的措施。
第7.2.8条 采用锅外化学水处理时,蒸汽锅炉排污率应符合下列要求:
一、蒸汽压力小于或等于2.5MPa时,锅炉排污率不宜大于10%;
回复
7楼
二、蒸汽压力大于2.5MPa时,锅炉排污率不宜大于5%。
第7.2.9条 蒸汽锅炉连续排污水的热量应合理利用。宜根据锅炉房总连续排污量设置连续排污膨胀器和排污水换热器。
第7.2.10条 化学处理设备的出力应按下列各项损失和消耗量计算:
一、蒸汽用户的凝结水损失;
二、锅炉房自用蒸汽的凝结水损失;
三、锅炉排污水损失;
四、室外蒸汽管道和凝结水管道的漏损:
五、采暖热水系统的补给水;
六、水处理系统的自用化学水;
七、其他用途的化学水消耗量。
第7.2.11条 化学软化水处理设备的型式可按下列要求选择:
一、进水总硬度小于或等于325mg/L(以CaCO3表示)时,宜采用固定床逆流再生离子交换器;进水总硬度小于100mg/L(以CaCO3表示)时,可采用固定床顺流再生离子交换器;
二、进水总硬度小于200mg/L(以CaCO3表示)时,原水水质稳定,软化水消耗量变化不大,且设备能连续不间断运行时,可采用浮动床、流动床或移动床离子交换器。
第7.2.12条 固定床离子交换器的设置不宜少于2台,其中1台为再生备用。每台每昼夜再生次数宜按1~2次设计。当软化水的消耗量较小时,可设置1台,但其设计出力应满足离子交换器运行和再生时的软化消耗量。
第7.2.13条 原水总硬度大于325mg/L(以CaCO3表示),当一级钠离子交换器出水达不到水质标准时,可采用两级串联的钠离子交换系统。
第7.2.14条 原水碳酸盐硬度较高,且允许软化残留碱度为40~60mg/L(以CaCO3表示)时,可采用串联的石灰钠离子交换系统。
第7.2.15条 石灰处理系统应符合下列要求:
一、石灰溶液(乳)制备应设置机械搅拌的消化设施;
二、宜采用硫酸亚铁或其他铁盐作凝聚剂:
三、经石灰处理后的一级软化水不应与原水混合;
四、系统推出的沉渣应采取适当的处置措施或进行综合利用。
第7.2.16条 原水碳酸盐硬度较高,且允许软化水残留碱度为50~70mg/L(以CaCO3表示)时,可采有艇钠离子交换后加酸处理。加酸处理后的软化应经除二氧化碳,软化水的PH值应能连续监测。
第7.2.17条 原水碳酸盐硬度较高,且允许软化水残留碱度为17.5~25mg/L(以CaCO3表示)时,可采用弱酸性阳离子交换树脂工不足量酸再生磺化煤的氢一钠离子串联系统。氢离子交换器应采用固定床顺流再生;氢离子交换器出水应经除二氧化碳器。氢离子交换器及其出水、排出管道应防腐。
第7.2.18条 除二氧化碳器的填料层高度,应根据填料品种和尺寸,进出水中二氧化碳的含量、水温和所选定淋水密度下的实际解析系数等确定。
除二氧化碳器风机的通风量,可按每平方米水耗用15~20m空气计算。
第7.2.19条 原水碳酸盐硬度与总硬度的比值大于0.8,且允许软化水残留碱度大于25mg/L(以CaCO3表示)时,可采用综合铵一钠离子交换水处理。铵、钠离子交换后软化水中的氨及二氧化碳应经大气式热力除氧器去除。
采用铵一钠离子交换水处理时,蒸汽中将有残存氨,应对因蒸汽带氨对设备、管道及其附近引起的腐蚀采取防止措施。
第7.2.20条 当化学软化水处理不能满足锅炉给水水质要求时,可采用化学除盐处理系统。
第7.2.21条 化学水处理系统应能维持低压蒸汽锅炉水的相对碱度小于20%。当不能达到要求时,应向锅水中加入缓蚀剂。
第7.2.22条 锅炉给水的除氧宜采用大气式喷雾热力除氧器。除氧水箱下部宜装设再沸腾用的蒸汽管。
第7.2.23条 当要求除氧后的水温不高于60℃时,可采用真空除氧系统。
第7.2.24条 热水系统补给水的除氧,可采用真空除氧或化学除氧。当采用亚硫酸钠化学 除氧时,应监测水中亚硫酸根的含量。
第7.2.25条 当锅炉蒸汽汽压力为1.25~1.5MPa,且蒸汽供汽轮机使用及锅炉蒸汽压力大于1.6MPa的锅水,均应进行磷酸盐锅内处理。磷酸盐溶液应连续均匀地加入锅炉筒内。
第7.2.26条 磷酸盐溶液的制备宜采用溶解器和溶液箱。应设置溶液解器的搅拌设施,溶液箱的有效容积不宜小于锅炉房1d的药液消耗量,配制溶液应用软化水或除盐水。
第7.2.27条 磷酸盐加药设备宜采用计量泵。每台锅炉宜设置1台,当有数台锅炉时,尚宜设置1台备用。
第7.2.28条 凝结水箱、软化或除盐水箱和中间水箱的有效容量,应符合下列要求:
一、凝结水箱宜选用1个,锅炉房常年不间断供热时,宜选用2个或1个中间带隔板分为两格的水箱,其总有效容量宜为20~40min的凝结水回收量;
二、软化或除盐水箱的总有效容量,应根据水处理设备有设计出力和运行方式确定。当设有再生备用设备时,软化或除盐水箱的总有效容量宜为30~60min的软化或除盐消耗量;
三、中间水箱总有效容量宜为处理设备设计出力的15~35min贮水量。
第7.2.29条 凝结水泵、软化或除盐泵以及中间水泵的选择,应符合下列要求:
一、应有1台备用,当其中1台停止运行时,其余的总流量应满足系统水量的要求:
二、有条件时,凝结水泵和软化或除盐水泵可合用1台备用泵;
三、中间水泵应选用耐腐蚀泵。
第7.2.30条 钠离子交换再生用的食盐可采用干法或湿法贮存,其贮量应根据运输条件确定。当采用湿法贮存时,应符合下列要求:
一、浓盐液池和稀盐液池的标准宜采用混凝土,并宜各设1个;
二、浓盐液池的有效容积宜为5~15d食盐消耗量,其底部应设置慢滤层或另设置过滤器;
三、稀盐液池的有效容积不应小于最大1台钠离子交称器一次再生盐液的消耗量。
第7.2.13条 酸、碱再生系统的设计应符合下列要求:
一、酸、碱槽的贮量应按酸、碱液每昼夜的消耗量、交通运输条件和供应情况等因素确定,宜按贮存15~30d的消耗量设计;
二、酸、碱计量箱的有效容积,不应小于最大1台离子交换器一次再生酸、碱液的消耗量;
三、输酸、碱泵宜各设1台,并应选用耐酸、碱腐蚀泵。卸酸、碱宜利用自流或采用输酸、碱泵抽吸;
四、输送并稀释再生用酸、碱液宜采用酸、碱喷射器;
五、贮存和输送酸、碱液的设备、管道、阀门及其附件,应采取防腐和防护措施。
第7.2.32条 氨再生淮制备和输送的设备、管道、阀门及其附件,不应采用铜质材料制品。
第7.2.33条 汽水系统中应装设必要的取样点。汽水承样头的型式、引出点和管材,应满足样品具有代表性和不受污染的要求。汽水样品的温度宜小于30℃。
第7.2.34条 水处理设备的布置应根据工艺流程和同类设备尽量集中的原则确定,并便于操作、维修和减少主操作区的噪声。
第7.2.35条 水处理间主要操作通道的净距不应小于1.5m,辅助设备操作通道的净距不宜小于0.8m,所有通道均应适应检修的需要。
::中央空调水处理:: 五大先进技术 •杀菌灭菌
回复
8楼
用医用的杀菌灭藻剂为主,安全高效,不对金属产生腐蚀,采用冲击性杀菌处理,清除循环水中的各种细菌和藻类。
•生物剥离
加入剥离剂和分散剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落、分散,通过循环排出。
•化学清洗
加入化学清洗剂、分散剂将管道系统内浮锈、垢、油污等杂物清洗分散排出,提供一个清洁的金属表面和特别的保护作用。
•表面预膜
投入预膜剂,使活化的金属本体上一层完整的薄而致密的聚合高分子保护膜,起到防蚀作用。本预膜是迄今为止最好的配方。
•日常养护
加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入高分子络合阻垢剂,通过络合作用,防止钙镇离子结晶沉淀,达到防腐、防垢末日控制微生物生长的目的。
中央空调经过水处理后的六大效果 •为用户节约大量维修费用
未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀、超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染。则需要更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需要维修费用20-50万元。而经过处理后,即可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,可为用户带来几十万到几百万的效益。
•节约用电、用水或燃料
能除去水垢末日阻止水垢的形成,提高热交换率,从而减少电能或燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,提高水的利用率,一般可节水60%以上。
•保护设备、延长使用寿命
可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经过预防处理后,设备使用寿命可延长一倍,投入缓释剂后可使腐蚀速度下降90%。
•增强安全性
除垢、防垢,提高冷凝器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,使系统安全运行。
•提高制冷效果
可杀菌灭菌,去除污泥,使管路畅通,水质清澈,提高冷冻水流量,改善制冷效果。
•符合国家环保要求
未经处理的循环水不能直接排放,必须另行安装处理设备,经处理后方可排放。而经过该技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放。这样,既为业主节约费用,又保护生态环境事同时空调系统供应的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。
用途:本产品适用于户式中央空调蒸发式冷却水循环系统。用以防止水循环管路,特别是喷淋水管、水口和冷凝器散热管结垢,从而避免喷淋水口堵塞和散热管散热效率的下降。
特性:本产品是根据户式中央空调蒸发式冷却水系统循环水浓缩倍数高,流速快,在非金属喷淋管壁、嘴口易产品矿物质离子静电吸附结垢,在金属冷凝器散热管易产生电极化吸附结垢的特点,设计制造的,以抑制静电吸附和极化吸附为目的的空调水处理防垢装置。
工作原理;
空调水处理防垢装置中的电子模块,将单相220V交流电源变换为安全低电压的电极电源,并断续地变换其极性。在电极间流过的部分水中矿物质离子,在切割电场方向的运动中迅速预结晶,部分被极化水分子吸附水合,使循环水体总溶解能力提高。因此,本产品装置能有效地对空调冷却水进行防垢处理。
回复
9楼
高人啊,我们平时用的是电子水处理仪。。。。。。。。。。。
回复
10楼
好东西,终于让我找到了,谢谢楼主
回复
11楼
中央空调水处理加药装置,水箱自洁消毒器,杀菌型卫生不锈钢水箱,臭氧发生器,压差式全自动排污过滤器,循环水全智动水质处理站,电子水处理器,自动反冲过滤器,百分百反洗过滤器,软水器,反渗透及加药装置
地址:湖南 长沙市 长沙市望城坡经济开发区商贸城27栋103号4楼 电话:86-0731-2306706
联系人:唐生 13786183318
回复