请教冷水空调机房内分集水器少了一路
no1guanyu
no1guanyu Lv.3
2013年10月14日 17:35:19
来自于中央空调
只看楼主

请教大家个问题,由于甲方提供图纸版本错误,现场的冷冻水管多了一路DN125的,分集水器少了一个回路。由于工期比较紧张,如果不锯开分集水器增加一路,将原有的管道改大,是否可行?

请教大家个问题,由于甲方提供图纸版本错误,现场的冷冻水管多了一路DN125的,分集水器少了一个回路。由于工期比较紧张,如果不锯开分集水器增加一路,将原有的管道改大,是否可行?
zhongwenxunshen
2013年10月14日 19:15:56
2楼
建议主管上直接开三通作为补充,分集水器属于设备,还是不要拆的好
回复
no1guanyu
2013年10月14日 21:07:16
3楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-14 19:15 建议主管上直接开三通作为补充,分集水器属于设备,还是不要拆的好谢谢您的建议
回复
jlb1998
2013年10月15日 10:14:48
4楼
其中一个管放大,然后在上面开三通,然后在相应的计算一下
回复
hcl1003
2013年10月16日 20:56:47
5楼
加三通,进出水管加平衡阀
回复