水空调设备的选择和相关参数计算
dglengku
dglengku Lv.2
2012年07月03日 16:55:16
只看楼主

水空调设备的选择和相关参数计算(一)、水空调设备的选型蒸发式水空调有小型系列塑料外壳,外观设计美观,各参数较小,适用于居家、休闲场所饭店、网吧及小型场所;中等系列采用塑料外壳,外形美观、结构紧凑,风量大适用范围广,性价比高,适用于工业、车站、学校、码头等人流密集场所;大型系列采用离心风机,其风量、压头比轴流式系列高,送风距离更远,适合于钢架结构、空旷厂房等大型场所及商业人流密集场所。其具体的水空调设备选型应综合考虑使用场所的空间大小、人员密度、发热量及安装位置等综合因素选择合适的系列与机型。

水空调设备的选择和相关参数计算

(一)、水空调设备的选型

蒸发式水空调有小型系列塑料外壳,外观设计美观,各参数较小,适用于居家、休闲场所饭店、网吧及小型场所;中等系列采用塑料外壳,外形美观、结构紧凑,风量大适用范围广,性价比高,适用于工业、车站、学校、码头等人流密集场所;大型系列采用离心风机,其风量、压头比轴流式系列高,送风距离更远,适合于钢架结构、空旷厂房等大型场所及商业人流密集场所。其具体的水空调设备选型应综合考虑使用场所的空间大小、人员密度、发热量及安装位置等综合因素选择合适的系列与机型。

(二)、利用焓湿图确定送风温度

首先根据当地气象条件在焓湿图上确定室外状态点W,从W点沿等焓线于85%(水空调的饱和效率)的相对湿度线交于O点,O点对应的温度即为送风的温度t0。从O点还可以查出出风口空气的含湿量(g/kg?干),这可以用于计算蒸发式水空调的加湿量。
(三)、水空调设备台数的选择
1.全面通风
(1)风量计算

以换气次数为参数来确定一定空间内所需的水空调台数,这是蒸发式水空调常用的设计方法。实际工程设计一般都采用这种方法。
①换气次数的定义:换气次数N(次/小时)=制冷空间总送风量L/(室内面积S×送风口与排风口高度之大者H);
②一般环境要求换气次数25~30次/小时; 冷库
③人流量密集的公共场所要求换气次数30~40次/小时;
④有发热设备的生产车间要求换气次数40~50次/小时以上;
⑤在较潮湿的南方地区换气次数适当增加,而较炎热干燥的北方地区则可适当减少换气次数。
具体的计算步骤:
①计算工程中需供冷面积S,确定送或排风口高度之大者H,进而算出制冷空间的体积V;
②根据实际情况确定换气次数N;
③将制冷空间的体积V×换气次数N,求得该空间所需的总送风量L;
④总送风量除以所选单台水空调的实际风量L1,即得到所需水空调的台数n。
免费打赏
狠一点
2012年07月05日 19:48:34
2楼
在专业论坛里能不能说的专业点,什么是水空调?不是叫蒸发式冷气机吗
回复
zhaoshansi1985
2012年07月07日 15:39:25
3楼
水空调应该是吸收地下水的冷量吧 然后用风冷换热 就是这样了
回复

相关推荐

APP内打开