制冷制热用水空调机组和氟空调机组工作原理比较
nj_hvac
nj_hvac Lv.3
2012年02月06日 11:04:08
来自于制冷技术
只看楼主

由于现在不论用什么机器都是热泵工作原理(所谓热泵工作原理是这样的,夏天制冷时,机器通过氟利昂从室内吸收热量向室外放,所以空调室内机吹出的是冷风而室外机吹出的是热风;而制热时,氟利昂从室外吸收热量向室内放,室内吹出的是热风而室外吹出的是冷风。),冬季天气很冷的时候,空调从室外吸收的热量随室外温度的降低而相应的减少,。同时冬季制热时由室内机吹出的是热风,室外机吹出的是冷风,时间长了室外机的换热器上会出现霜,霜的存在会影响换热器的换热从而影响制热,所以必须化霜,化霜是制冷循环,这时不旦不能制热,还要消耗室内大量的热量。基于上述两原因,到冬季的时候制热量都会大大的衰减,各个厂家都千方百计的最大程度减小衰减量。尤其是氟系统的机器,因为氟系统的机器是直冷机(所谓直冷机就是氟利昂直接进入室内蒸发进行换热的机器),这样的机器制冷的速度快,同时冬季化霜对于氟机的影响直接而且影响的速度很快。在此并不是说氟系统的机器不好。做过氟系统中央空调的业主是否发现过冬季制热时,室内机突然不转了,有时还能听到室内机有“咔咔”的声音,或是能看到从室内机处飘冷汽出来?如果你发现过这样的情况也不用担心,那是正常的,这样的现象不会超过十分钟的,这是在化霜,化霜结束后会自动恢复正常的工作。至于所表现出来的现象我来解释一下。化霜因为是制冷循环,而化霜前是在制热,所以,化霜的时候室内的风机是不转的,以防止冷风吹到人的身上感到不适,而室内的温度高于室内机的换热器的温度,这时冷热交换会产生雾气,你所看到的冷气就是这样产生的。至于“咔咔”的声音是室内机热胀冷缩产生的,所以,你是不必担心你们家的空调坏了。化霜的间隔时间是由室外机换热器上的温度来决定的,一般天很冷的时候在四十分钟左右。看到这里我想你应该明白了,这样经过衰减的制热过程,再通过几次化霜后,室内的温度就可想而知了。所以,如果客户对于制热要求高,建议您选择水系统的机器。

变频机主要是调节压缩机的转速,也就是在室内机开的多的时候压缩机的转速变快,从而使压缩机输出的制冷、热量增大;当室内机开机少的时候,压缩机的转速就变慢,从而使压缩机输出的制冷、热量减小;这样就起到能量调节的目的。以上是变频机的优点也是它的工作原理,但是,变频多联系统有以下几点是容易出现故障的地方:
90年代初由日本公司研制开发的变频多联系统,虽然已从交流变频改进成直流变频,但仍沿袭了交流变频系统的一些缺点。所以,变频多联系统在安装后,经常会出现以下故障:
1、电路控制板的复杂设计导致控制电路故障频发
变频系统的电路控制板元件有过万个,些外,在夏季变频器损失(约为压缩机功率的10%~20%)会使主控板过热。这些都是导致控制电路故障高发的原因。
2、复杂的配管设计导致配管回路故障频发
变频多联系统中的各种辅助装置(如旁通阀、喷液保护电磁阀等)在室外机中必须安装,
这就导致配管设计复杂,从而增加了系统管路的故障。
3、变速导致压缩机故障频发
定速压缩机的运转速度恒定,因此曲轴表面相对速度不变,可相对减小摩擦、降低磨损,
所以变频压缩机不断地提速或减速肯定会相的缩短压缩机的寿命。
对于旋转式压缩机而言,在其工作时,叶片在静止的气缸内壁中来回滑动。使得相对速度较快,磨损较大,进一步缩短了压缩机的使用寿命。(而旋涡式压缩机的两个旋涡盘按同一运行轨道一起运转,就降低了相对速度和磨损。)
另外,变频系统常常使用多台小容量的压缩机,当实际工作速度超过限定速度时,该系统工作频率和压缩机转速就会高于正常情况,同时,压缩机散发的热量也会更高,这都是导致压缩机过负荷运行。
4、变频压缩机设计上的不足导致其故障频发
由于变频系统所使用的压缩机在设计时均示考虑径向或轴向柔性设计,因此,在抗液击,防污及防过负荷方面,它都有所不足。
5、变频压缩机回油上的缺点导致其多故障
在部分负荷运行进,变频压缩机的转速低,使得回气速度减慢,导致了回油性差的问题。尤其是在长配管/高落差的系统中或环境温度较低的情况下,回油性差的问题尤为突出。回油困难增加了变频系统故障出现的频率。
水机组
所谓水机组,是把水当做传热介质来输送冷热量的。这种机器循环到房间内的是水不是氟利昂。看到这里肯定有人要问那水机组是通过二次换热后才到房间内的,它的制冷制热的速度会不会变慢?答案是:不会变慢。主要是两个原因
1、现在水机组所用的氟利昂与水之间的换热器(俗称板式换热器)它的换热效率很高。
2、水机组室内机与氟机组的室内机它们的工作原理是不一样的。一台室内机所释放出的冷量与室内机内流动的介质和室内风机的风量有关。氟机组内流动的介质是氟利昂,它的进出温差大,但室内风机的风量小。而水机组内进出水温差小,而室内机风量大。这样总的换热和速度是不变的。这也是水机组的一个优点,送风柔和,不会另人有忽冷忽热的感觉。且冬季不会出现象氟系统机器因为昂利昂的蒸发温度过高出现的干燥感觉。
再说一下水机组的制热。大一点的水机组一般都是采用两台压缩机。这样的设计的目的是节能,另一方面就是在于制热化霜的时候能起到很大的作用。水机组在化霜时,一般是两台压缩机交替化霜,这样错开的好处是,大大减少了热量的损失。另外,众所周知水是可以储存热量的,在化霜的时候,水中所储存的热量也足够向室内放热了。设计的好的话,水机组在化霜的时候水的温差波动很小,室内的温度自然也就能够得到一个良好的保证。
在与业主接触的过程中很多人会提出一个这样的问题,说水机容易漏水。问他为什么?他说水机嘛当然容易漏水了。当然啦,客户不是专业人士。产生这样的误解就不足为怪了。现在我们来从工作原理的角度说明一下。
水系统的工作压力一般是3公斤以内,一般所选用的材料(主要是管材)的耐压是16公斤。而氟机组的工作压力是夏天制冷是5—7公斤,冬季制热是在20公斤以上,从工作压力上来判断那种系统最更易漏?所以,哪种系统容易漏水最主要的因素在于工程的质量,材料的质量,不是在于是水机组还是氟机组。

本文转自暖通吧真人网( www.hvac8.com)
免费打赏
wybbyw
2012年02月06日 11:12:28
2楼
关键是要有好的热源啊
回复
bbs_5ihvac
2012年02月06日 15:15:44
3楼
各有各的优势吧!
冷水机的优势系统简单初投资少,维修简单。劣势控制温度不精确等。

多联机的优势控制的舒适度可能要更好一点,对温度要求高的比较使用。劣势系统复杂,初投资高。

没有最好,只有更适合吧!

更多的暖通空调疑问可以访问 www.5ihvac.com。专业的工程师回复您的疑问!
回复
cangshi004
2012年02月21日 14:50:16
4楼
之前还是有点迷惑,现在理解了,多谢楼主分享啊 日标