CW1智能型万能式断路器整定值问题
wjm0571
wjm0571 Lv.7
2007年01月13日 08:59:02
来自于断路器
只看楼主

本公司新建项目,在供电专业低压接线图中有17个断路器型号:CW1-2000,脱扣器额定电流为2000A,整定电流为630A。经与常常熟开关制造有限公司联系,整定电流在额定电流的40%至100%之间,这样2000的额定电流无法整定到630。而设计院不作修改,也没作解释。大家有没有碰到上述问题,是不是不同的开关厂家整定电流范围不一样?

2008年10月23日 14:41:13
12楼
可选CW1-2000系列的1000A,整定630A,为什么要选2000A的..???....
回复
renyuexing
2009年05月29日 23:19:02
13楼
在施工图纸上设计院给输入的定值了吗?在实际应用中长延时整定值是不是就是630A,能不能放大?可不可以整定到800A?