本公司新建项目,在供电专业低压接线图中有17个断路器型号:CW1-2000,脱扣器额定电流为2000A,整定电流为630A。经与常常熟开关制造有限公司联系,整定电流在额定电流的40%至100%之间,这样2000的额定电流无法整定到630。而设计院不作修改,也没作解释。大家有没有碰到上述问题,是不是不同的开关厂家整定电流范围不一样?
