本公司新建项目,在供电专业低压接线图中有17个断路器型号:CW1-2000,脱扣器额定电流为2000A,整定电流为630A。经与常常熟开关制造有限公司联系,整定电流在额定电流的40%至100%之间,这样2000的额定电流无法整定到630。而设计院不作修改,也没作解释。大家有没有碰到上述问题,是不是不同的开关厂家整定电流范围不一样?
要选CW1-2000系列的800A,整定630A,价格也比2000A的便宜多了......
开关选错了,也没办法了.
回复
3楼
希望了解下整定电流的具体含义
回复
4楼
脱扣器额定电流2000A指长延时脱扣电流为2000A,整定电流范围一般为0.4-1In(额定电流),也就是把长延时动作电流值可以调节。
回复
5楼
CW1断路器最小的框架等级为2000,其额定电流有2000A、1600A、1000A、等几种,整定电流范围为0.4-1倍额定电流,如需要整定电流为630A的断路器,实际上可以选用800A的塑壳断路器CM1E型的。选用框架断路器是浪费了。
回复
6楼
现在设计院都是新手的多,把情况讲了好几次了,都领悟不过来,真是恼火,说起来是中国电子工程设计院,真是垃圾。
回复
7楼
支持5楼的说法
回复
8楼
楼主发的好贴,有学习了。我想问一下整定电流是起什么作用呀?
回复
9楼
半支持5楼的说法,采用CW1可以为升级为中控提供升级空间,而采用CM1就没有升级空间了......
回复
10楼
顶一下了!!!!!!!!!!!!!!!:) :)
回复
11楼
可选CW1-2000系列的1000A,整定630A,为什么要选2000A的..???....
回复