2楼
可以设置坑,用排污泵抽出
回复
3楼
你的室外排水管道跟地下室的排水管道的各自标高是多少?
回复
4楼
5m高差啊.
还有那个泵是怎么选型的,根据什么选的,秒流量和扬程吗.
回复
5楼
5M 不需要卫生间,效果不好,维护不易,投资不少,要用到楼上去!
回复
6楼
如果是人防设施设置在地下的地方,那么可以认为方案没有问题,否则可视为建筑方案有问题,应该修改去楼上。
当然不是说在地下室的卫生间就不行,有两种排水方法:
1、设置集水坑,用潜水污水泵提升排出。
2、用特殊的带泵的卫生洁具。
回复
7楼
一般都是集水坑,然后排污泵排出!
回复
8楼
设置污水集水井,用排污泵打出去
回复
9楼
我们的真空排污系统可以完美地解决地下室卫生间及其他地下空间排污的问题,无需集水坑和污水泵,密闭式收集,绝不会不会有异味和泄露,维护费用也不高,即使出现故障也很好处理,我们有自己的便器,有需要帮忙的朋友可以联系我:0531-88877806 QQ:275461721 E-mail:liuhui00301@163.com(请注明“给排水”),刘先生。
回复
10楼
同意6楼
回复
11楼
回复