波纹管已回填,验收时,发现管材下塌变形,请问?
cdzhyp
cdzhyp Lv.2
2007年01月12日 15:06:49
只看楼主

有一排水管道工程,采用ID600HDPE波纹管,埋深6米。当回填后,准备敷设路面时,发现管材已经塌扁!不知道是不是回填原因。请各高手帮忙解释!

有一排水管道工程,采用ID600HDPE波纹管,埋深6米。当回填后,准备敷设路面时,发现管材已经塌扁!
不知道是不是回填原因。请各高手帮忙解释!

1168585596587.JPG

免费打赏
cdzhyp
2007年01月17日 10:58:27
22楼
我是LZ,我现在查明原因了,

这个的确是HDPE波纹管,楼上有位朋友别看花眼,呵呵!因为里面曾经排污水过,所以很脏,本人钻到里面,拍到

的,一身的臭水味,没办法,为了工作!哇哇!

管材是S2级别,也就是环刚度,管材符合要求;这个已经是确定没问题的!

问题在那里呢?上面很多朋友分析是正确的,的确是回填造成!

下面我就将我们的经验告诉大伙,免得以后出现类似问题,就麻烦, 我们出现这个问题, 就够受的拉!全部要返工

呀!

塑料管对回填要求特别高,,施工方按以前的水泥管回填的方法就不行!管材生产厂家之前告诉过我们,也提供过施工

规范给我们,可惜我们没重视,也没仔细看!

的确,基础要做,两侧先回填,而且是同时人工对称回填,管顶以上0.5米都采用人工回填,材料还得选用中粗砂,不是

原状土!具体的回填,上面有位朋友帮我说了,够详细的,我就不重复了!

不过对口径大的管,在回填时,里面还要做临时支撑架,完了才拆下支撑架。这样效果会好点!

我曾经也对管材质量产生怀疑,不过我看了国家规范,了解塑料管变形的原因,管材环刚度和回填都会有影响,但管材

环刚度所占的比例很小,也就是5%-10%,大部分是回填所影响(占比例为90%以上),

因此,提醒各位同行,使用施工时,谨慎回填步骤!
回复
zhangml
2007年01月17日 11:17:16
23楼
受教育了,
顶一下。
尤其是楼主的回复很重要。
回复
ligozzg1
2007年01月17日 12:29:13
24楼
回填对管道的影响确实很大。
但设计院对管道基础,回填方式都应该有明确说明,不然施工单位就瞎搞
回复
zxj118
2007年01月17日 13:27:04
25楼
1、管材的质量可能有问题,强度不够。
2、回填的时候有硬物体接触。
3、可能是机械回填的。
回复
leonlxr
2007年01月17日 22:06:33
26楼
吸取教训,以后设计的时候一定要写清楚回填的方法及注意事项;
回复
songlequn
2007年01月18日 10:06:06
27楼
我们这边一般深度超过4米就不敢用HDPE或UPVC管材了。还是水泥管牢靠一点
回复
mechine
2007年01月18日 14:50:48
28楼
波纹管施工方便,价格便宜,但抗压稍差;
你们所选的型号抗压系数过小?

不过回填确实过于马虎了,大管径塑料排水管施工要小心的。

你们返工是肯定的,别埋怨了——那管道还能用吗?!
回复
onlyrim
2007年01月18日 15:00:01
29楼
我才设计的一个工程也是HDPE钢肋增强螺旋波纹管,DN1600,埋深也达到六米多,环钢度8000,我设计的是先用中粗砂回填,再用石粉渣,最后用素土,大家看我这样设计施工问题大吗?
回复
waj
2007年01月19日 08:53:11
30楼
d600及以上口径管都都用钢筋混凝土管.
回复
飞鱼
2007年01月19日 13:32:26
31楼
回填真的相当重要,但施工单位对于回填往往都是马虎草草了事,而且开挖比较深的时候,为了防止安全事故都采用随做随填,根本很难控制,什么密实度之类的要求完全只是停留在图纸上而已,唉

不过看楼主的图,似乎是局部有个很大的硬物,比较大石块,导致应力集中于该处管道塌陷

楼主的回复很好,论坛象楼主这样提问之后还要回来反馈让大家受教的好同志不是很多啊,呵呵
回复