【请教】零线对地电压都是100多伏,怎么回事
hch1123
hch1123 Lv.4
2012年07月23日 17:11:24
只看楼主

各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的! (各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!

各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的!

(各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!

谢谢!

_DSC0521.JPG


123.JPG

免费打赏
ywh520xnl
2012年07月25日 11:48:20
12楼
可能是高压缺相了,
回复
lswkg
2012年07月25日 13:38:31
13楼
零线的正确说法应该是中性线。中性线对地电压升高的原因主要有(如果是TN-S配电方式):配电柜中性线到配电变压器的中性线之间出现接触不良;三相负荷严重不平衡,导致中性线电流过大(特别是线路中存在较大的谐波电流时),这样也会使得中性线上的压降增加(配电柜到配电变压器之间的距离越远,这个电压越高);如区管说的A相对中性线有局部短路(绝缘损坏,其结果就是三相不平衡)也会引起中性线对PE电压升高。
回复
chpp_8
2012年07月25日 13:57:48
14楼


没看到分开关有漏电吗,如果零线与地线接反漏电开关就送不上了
回复
crazyboy
2012年07月25日 14:09:08
15楼
相对地的电压也不对啊,有两相都接近380了
回复
g1045752718
2012年07月25日 15:27:18
16楼
过来学习滴...
回复
qq466974923
2012年07月25日 15:33:52
17楼
可能是中性点接地不牢固,有虚接现象呀。
回复
miaozeyuan
2012年07月25日 15:34:01
18楼
A相电缆漏电 发生接地故障
回复
y806099267
2012年07月25日 15:52:57
19楼
A相断了吧、不断的话怎么会才73V呢、
回复
y806099267
2012年07月25日 16:04:22
20楼
这个(大)系统中(变压器下口应该不会只接你们生活区一根电缆)有一部分设备使用的是TN-S 有一部分是TN-C-S、其中有个别设备存在漏电现象
回复
yangdinglin123
2012年07月25日 16:31:07
21楼
我觉得13楼应该说正确的了
回复

相关推荐

APP内打开