各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的! (各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!
各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的!
(各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!
谢谢!
2楼
“一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)”
1、检查变压器中性点的工作接地是否断开;
2、检查A相(黄相)负荷是不是(比其他二相)特别大?
3、检查A相线路(A与N之间)绝缘电阻是否合格,有没有短路现象。
根据上面三条的检查结果,对应处理吧。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-23 17:25 编辑 ]
回复
3楼
请问一下区管:
检查变压器中性点的工作接地是否断开;断开或者没断开是怎么个说法!断开了会怎样,没断开会怎样!希望区管详细解释一下!我也是才接触这行不是很久!
回复
4楼
区管:还有就是,正常情况下,相线,零线对地电压应该是多少!
回复
5楼
首先检查一下中性点的接地,是不是牢固可靠接地,
回复
6楼
相线对地电压是220V,零线对地电压是0V~三相用电平衡的情况下!
回复
7楼
高压缺相了吧
回复
8楼
据我判断 地线中串入了负载 即地线当零线用了
回复
9楼
检查变压器中性点的工作接地是否松动和断开另外再看变压器的N牌是否有松动.
检查三相电流是否平衡.
回复
10楼
检查黄线对地,脱离开开关,摇绝缘就可以了,一般就是接地故障,我们小区刚遇见过,刚排除了。
回复
11楼
检查一下变压器端看中性线和PE线是不是没有可靠连接
回复