各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的! (各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!
各位师傅,我生活区配电箱,一个总开关的出线端,零线与地排电压有100多伏,相线与地排电压(黄,绿,红)分别为73V 313V 317V,其余各分开关零线对地电压都是100多伏,一直到用电设备零线,相线对地电压都是这样,这是怎么回事儿啊!怎样解决!(按理说电压应该不会这么大啊!)请各位师傅不吝赐教,小弟拜谢!(总开关进线是直接从变压器出来的)谢谢!今儿一不小心还被电了一下!电压还挺高的!
(各位师傅请先不要讨论配电箱里面的配线乱不乱这个问题,小弟也知道里面配线比较乱,因为不是本人弄的,我也是接手别人的!)谢谢!希望各位师傅指教一下!拜谢!
谢谢!
22楼
很有道理!!!
回复
23楼
接地不良,或者地线中间断了,这样地线通过分布电容感应到了电压,所以对火对零都有电压。
回复
24楼
应该是高压缺相。
回复
25楼
相线接地了
回复
26楼
应该是A相对中心线有轻微短路现象,应该是总开关绝缘不好,你把N线从总开关上断开就好了。处理好请回复,相互学习。
回复
27楼
回复
28楼
把空开下端全部关掉检查ABC三相电压,三相电在和PEN检查。
回复
29楼
互感器是哪种接法?如果互感器带电且绝缘不好很可能零线有电压。
回复
30楼
还是按区管说的办吧 排除故障得有条理
回复
31楼
希望楼主解决问题后来交流下。
回复