对新规范的一些建筑是否要设置消火栓的疑惑?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2007年01月12日 09:46:55
只看楼主

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。

新规范对旧规范的一些问题还是没有明确.如果既不符合8.3.1又不符合8.3.4的建筑是否设置室内消火栓呢?比如5层的住宅、4层体积〈10000立方的办公楼、教学楼、宿舍等!

大家就规范论规范,不要考虑什么从安全方面、消防局方面的因素等问题来发表一下你的看法。本人认为介于8.4.1与8.4.3中的建筑按规范的本意是可以不用设置室内消火栓的。

免费打赏
ah-wangjun
2007年01月12日 10:05:33
2楼
是属于可设可不设的。
回复
yaviscz
2007年01月12日 10:15:10
3楼
老王真是勤奋,这么快就回复了.最近不忙吧?呵呵!

不知道同时满足8.4.1和8.4.3的建筑又如何呢?比如一占地面积400平方的厂房,其又满足8.4.3的没有室内生活用水

管道,体积也小于5000立方等条件时,那该厂房有如何处理呢?我认为该厂房可不设置室内消火栓.这好象8.3.4是8.3.1的

补充性质了.


回复
ah-wangjun
2007年01月12日 10:37:40
4楼
应该是不用设置。
本身那条注就是8.4.1中第一条里的不需设置的特例。不设置是规范推荐的,考虑了倒是有浪费的嫌疑。更何况再符合8.4.3条。
回复