急急急急问两道概念性问题!在线等!多谢
rainborn0928
2007年01月12日 09:23:12
来自于采暖供热
只看楼主

1,建筑物耗热量指标(大于,等于,小于)采暖设计热指标。2,上供下回双管采暖系统如果是在最冷月进行的初调节,那么到了过度季节的时候会出现(上热下冷,上冷下热,冷热均匀)请高手指教,最好说明原因:)

1,建筑物耗热量指标(大于,等于,小于)采暖设计热指标。
2,上供下回双管采暖系统如果是在最冷月进行的初调节,那么到了过度季节的时候会出现(上热下冷,上冷下热,冷热均匀)

请高手指教,最好说明原因:)
免费打赏
rainborn0928
2007年01月12日 10:10:11
2楼
好心人告诉一声啊 谢谢啦
回复
rainborn0928
2007年01月12日 12:12:44
3楼
还在等
回复
sjzlxb
2007年01月12日 13:39:43
4楼
建筑物耗热量指标小于采暖设计热指标,耗热量指标具体定义和公式见《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)。
回复
rainborn0928
2007年01月12日 14:15:19
5楼
多谢啊!!!!!!我知道了

还有第二道啊!哪位高人指点迷津啊!
回复
zhengxufeng
2007年01月12日 15:29:39
6楼
上供下回双管采暖系统如果是在最冷月进行的初调节,那么到了过度季节的时候会出现冷热不均匀
回复
ljp-0923
2007年01月12日 16:41:52
7楼


1,建筑物耗热量指标小于采暖设计热指标。 见图
2,系统的运行调节和季节无关.只与其本身的阻力有关系!

回复
ytk1979
2007年01月13日 13:29:43
8楼

可以解释一下吗?
回复
yanjj88
2007年01月13日 15:55:14
9楼
第二个问题可能是热水在系统中冷却产生的重力循环压力变化引起的
回复
f_jg2003
2007年01月13日 20:23:18
10楼
如果循环水量不变,供水温度减小,则供回水温差过渡季比最冷月小,所以上面自然压头作用变小,引起下热上冷。
回复
lwjlwj
2007年01月13日 23:40:54
11楼

上供下回双管系统的确会出现下热上冷,其程度还要看自然压头与机械压头的比例和供回水温差的调节范围。