求助!!!求室内排水管穿食堂采取的措施!!
swearbeet
swearbeet Lv.3
2012年07月23日 10:10:23
只看楼主

RT,现在有个工程不得不让排水管穿过食堂。根据建筑给排水规范,4.3.6规定:排水横管不得布置在食堂,饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方,当受条件限制不能避免是,应采取防护措施。查了半天,不知道这个“防护措施”具体是什么,麻烦各位高人给点建议好么?谢谢了

RT,现在有个工程不得不让排水管穿过食堂。
根据建筑给排水规范,4.3.6规定: 排水横管不得布置在食堂,饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方,当受条件限制不能避免是,应采取防护措施。
查了半天,不知道这个“防护措施”具体是什么,麻烦各位高人给点建议好么?
谢谢了
免费打赏
路过
2012年07月24日 11:01:17
2楼
我的做法:用不锈钢板托底,当然钢板两侧要有翘起成槽型,要有坡度,并在最低处做排水措施。一般都认可,不知你们那里行不行。
回复
xupeng
2012年07月24日 18:10:19
3楼
顶部排水横管尽量缩短,有横管的位置做局部管井遮挡!
制定操作间排水设计方案时与建筑专业密切配合,排水明沟末端靠近角落,这样便于在角落设置局部管井。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2012-7-24 18:12 编辑 ]
回复
ljjh2005
2012年07月25日 10:28:42
4楼
用比排水管大一号的管道做套管,套管坡度同排水管。套管在食堂外有放水措施。
回复
spf850921
2012年07月26日 08:29:00
5楼
这个问题 我也遇到过。
其实我们做设计,只需要考虑一级防护及一级保险措施。
更高级的就不需要我们做了。例如 火灾危险次数的考虑,认为大多数情况只有一处发生火灾。
所以像你这种情况,也是只考虑一级防护及一级保险措施。
2楼说的方式是最普遍的,这种做法在设计手册上有提及。
4楼说的方式就较为简单,也是我个人认为比较合理的一种。
因为2楼的做法,还是为了把排水管做成隐蔽工程,可是楼主所说的情况,应该是不需要做隐蔽的。所以只要外套能够防水的套管,之后把套管也引至排水系统就好了。
回复
路过
2012年07月26日 10:35:46
6楼
横管不太长的话,加套管是个不错的选择,横管较长,加套管对于检修就是个考验了。
回复
song15157
2012年07月26日 17:47:07
7楼
回复
weisirzhuanyong
2012年07月27日 10:07:02
8楼
加设套管,
回复
hongchenziyou_123
2012年07月27日 16:23:33
9楼
我也有同样问题,现准备改道,厨房上方的横管有10米。
回复
shbs_xwq
2012年08月01日 11:32:44
10楼
卫生防疫部门一般不允许排水管在此位置穿过
回复