110KV侧线电压线电压不平衡属于允许的范围内吗
liangqh888
Lv.3
2012年07月23日 08:27:13
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
110KV侧线电压,AB116KV,BC114KV,AC116KV,线电压不平衡属于允许的范围内吗
110KV侧线电压,AB116KV,BC114KV,AC116KV,线电压不平衡属于允许的范围内吗
免费打赏
long799152529
2012年07月23日 12:00:26
2楼
正常运行情况下,35kv及以上供电电压正、负偏移的绝对值之和不超过额定电压的10%,如供电电压上下偏移同号时,按较大的偏移绝对值作为衡量依据。
你这属于同号偏移,6/110<10%,是合格的,不合格早就使用调压措施了。
回复