水厂设计,26万水量,絮凝池计算.选几组池子好??
gudjohnsen2222
2007年01月11日 19:44:04
只看楼主

本人课程设计,用往复式隔板絮凝池,水量26万,选几组池子好啊?2组还是4组啊??选2组的时候池长是不是有些长啊???高手指点一二!谢谢啊

本人课程设计,用往复式隔板絮凝池,水量26万,选几组池子好啊?
2组还是4组啊??
选2组的时候池长是不是有些长啊???
高手指点一二!
谢谢啊
免费打赏
echo105
2007年01月11日 20:37:57
2楼
四到五组比较合适,两组太少了,以后检修维护期间水量减少太多。
回复
gudjohnsen2222
2007年01月11日 20:40:28
3楼
呵呵,谢谢啊!
我是按4组池子计算的!
反正我感觉设两组应该是不太合适