(1)氯库 氯库用于放置在线氯瓶、备用氯瓶、电子秤、漏氯监测报警、氯气过滤器(防止氯气中的杂质进入真空调节器和加氯机内)、真空调节器和荷载监测等设备。 在线氯瓶分为两组,分两路加氯,相互备用。 单组在线氯瓶数量不多于5个 (含在线备用)。 氯瓶距离墙内璧距离应大于1.2m,一般取1.2-1.4m 。
氯库用于放置在线氯瓶、备用氯瓶、电子秤、漏氯监测报警、氯气过滤器(防止氯气中的杂质进入真空调节器和加氯机内)、真空调节器和荷载监测等设备。
在线氯瓶分为两组,分两路加氯,相互备用。
单组在线氯瓶数量不多于5个
(含在线备用)。
氯瓶距离墙内璧距离应大于1.2m,一般取1.2-1.4m
。
两组氯瓶之间设漏氯排气地沟(如下图),用于收集漏氯,将漏氯输送到氯气淋洗中和间进行处理后排放。
氯库不应设置阳光直射氯瓶的窗户,可设
百叶窗
。设单独外开的门,不应设置与其他房间相通的门。氯库大门上应设置人行安全门,安全门向外开启,并能自行关闭。
液氯汽化的过程是吸热的过程,必须连续不断地向液氯补充足够的热量、液氯才可连续不断地汽化成氯气。
一般4℃时,1t规格氯瓶蒸发量为8-10kg/h
,以此确定是否需要设液氯蒸发器在寒冷地区要设液氯蒸发器。
如没有蒸发器,则需要通过增加并联氯瓶数、加温(禁止对氯瓶直接加热)。而是设暖气加热氯库,不能使用明火、保证氯库干燥通风条件下采用风循环等措施改善液氯自然蒸发效果。
为了避免冷冻造成加氯设施受损,可采取的措施包括在压力管路上缠饶电加热头、真空过滤罐处安装红外辐射取暖灯、在氯瓶出口的管路上附设温度传感器等在线监测仪表以及在真空调节器前安装液氯捕捉器等。
加氯机的安装方式有挂墙式和柜式两种,
容量小于l0kg/h的加氯机为挂墙式,大于等于10kg/h的加氯机为柜式
。
加氯间的尺寸除了满足加氯机系统的安装维护要求,还应设置直接通向外部并向外开启的门和固定观察窗,满足控制室观察需要。
出氯管管径
最小为DN20
,随着输氯管道长度增加,管径相应变大。
加氯机控制方式有手动或全自动,全自动控制又可分为流量比例自动控制、余氯反馈自动控制和复合环(流量前馈加氽氯反馈)自动控制三种模式。
溶药水为溶解氯气用水,利用高压泵将水打入水射器,与氯气混合在水射器中混合反应。水泵扬程一股需要达到0.5MPa。
贮氯量大于1t时,应设置单独的漏氯淋洗中和间
,安装漏氯吸收装置(处理能按1h处理一个所用氯瓶漏氯量计)。
氯库、液氯蒸发间和加氯间的换气轴流风机换气次数为每小时8-12次。
设漏氯监测报警。在氯库、液氯燕发间和加氯间设漏氣监测探头。探头需要安装在离地
300mm
处。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63515761.html
知识点:污水厂加氯间设计及注意事项