我校10KV开闭所由两个不同的变电站提供电源,试投入运行后发现两路高压相序不一致,A变电站供电时电机正转,B变电站供电时电机反转,供电局的说把反转的一路高压进线任意两条线对调即可。 现在的问题是,低压三相动力常用这种做法在高压侧允许吗?难道进线的ABC不需要和上级变电站的ABC严格一一对应吗? 还有,可否用两路进线各自的站用变压器低压侧来进行同相识别?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-22 21:45 编辑
我校10KV开闭所由两个不同的变电站提供电源,试投入运行后发现两路高压相序不一致,A变电站供电时电机正转,B变电站供电时电机反转,供电局的说把反转的一路高压进线任意两条线对调即可。
现在的问题是,低压三相动力常用这种做法在高压侧允许吗?难道进线的ABC不需要和上级变电站的ABC严格一一对应吗?
还有,可否用两路进线各自的站用变压器低压侧来进行同相识别?
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-22 21:45 编辑 ]
2楼
之所以觉得电业局师傅说的不靠谱,是因为即使电机都正转,只能说明相序正确,并不说明相位正确。即使不和上级变电站保持相位一致,至少自己的两路进线相位要一致吧。
回复
3楼
支持2楼!
“可否用两路进线各自的站用变压器低压侧来进行同相识别?”
可以,但高压部分必须严格按相序接线(黄绿红三色从上到下完全一致)。
但在安装上的规范做法,高压也必须进行一次核相正确。由于地方上不带(或没有)高压核相器,经常不对高压核相(因为是系统不允许并列,电力部门认为不核相也不要紧)。
回复
4楼
多谢回复,站用便高压部分接线正确,今天已经按照两个站变的相位搞定,至少站内两回路相位一致了。
回复
5楼
供电局干的什么活。。
同意沙发跟板凳意见。。他让你改你就改啊?出事是谁的事啊,,
回复
6楼
进来学习了。。、。。
回复
7楼
相对来说,相位一致比相序一致困难,一般情况下用户的设备都是停电倒闸的,所以只要相序一致即可,
实际做法上供电公司的说法没错,把反转的任意两相对调即可
[
本帖最后由 hkgd8848 于 2012-7-23 15:52 编辑 ]
回复
8楼
如果需要不停电合环倒闸,相位必须一致,这个需要在10kV母联两侧校相
回复
9楼
在实际应用中,用户侧10kV设备的相位和变电站保持一致非常困难,特别是线路为架空和电缆的混合线路,中间线路电缆、环网柜多几个,根本不能确定相位是否和变电站一致,中间要把相位对准实在太困难了。而且用户侧的相位和变电站保持一致意义也不大。
实际使用中一般都是用假设相位,以其中一条线路为基准,确定ABC三相,另外一回线路以此为准校相,保持相位一致即可。
回复
10楼
进来学习了。。、。。
回复
11楼
我想问下有专门测量10kv相位的仪器吗
回复