关于开闭所两路10KV进线核相问题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年07月22日 21:44:32
只看楼主

  我校10KV开闭所由两个不同的变电站提供电源,试投入运行后发现两路高压相序不一致,A变电站供电时电机正转,B变电站供电时电机反转,供电局的说把反转的一路高压进线任意两条线对调即可。  现在的问题是,低压三相动力常用这种做法在高压侧允许吗?难道进线的ABC不需要和上级变电站的ABC严格一一对应吗?  还有,可否用两路进线各自的站用变压器低压侧来进行同相识别?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-22 21:45 编辑

  我校10KV开闭所由两个不同的变电站提供电源,试投入运行后发现两路高压相序不一致,A变电站供电时电机正转,B变电站供电时电机反转,供电局的说把反转的一路高压进线任意两条线对调即可。
  现在的问题是,低压三相动力常用这种做法在高压侧允许吗?难道进线的ABC不需要和上级变电站的ABC严格一一对应吗?
  还有,可否用两路进线各自的站用变压器低压侧来进行同相识别?

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-22 21:45 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年07月23日 17:36:11
12楼
二路电源有联络时,相位必须一致。
虽二路电源不允许合环或并列,碰上误操作合环时,相位一致,最多是环流大一点,如果相位不一致,就造成二个电源垒加性的短路,二路电源的短路电流比一路相间短路大2根号3倍!!!!!!
回复