供电系统的额定电压是660V 我想采用漏电断路器做下面的负载进线保护。但是有个疑问啊 我咨询了一下断路器的厂家啊 他们说他们的漏电断路器不能工作在660V的系统中。为什么呢?难道就没有能工作在那个电压下的漏电断路器啊 还有其他方法替代吗?
供电系统的额定电压是660V 我想采用漏电断路器做下面的负载进线保护。但是有个疑问啊 我咨询了一下断路器的厂家啊 他们说他们的漏电断路器不能工作在660V的系统中。为什么呢?难道就没有能工作在那个电压下的漏电断路器啊 还有其他方法替代吗?
2楼
普通漏电开关采用电子元件作保护单元,其设计的电源电压有220V和380V二种,没有660V的;
如果需要装在660V电压下工作,可以向厂家定制。
回复
3楼
恩,沙发说的全对。
回复
4楼
因为电子式的漏电开关有个工作电源。至于电磁式的我就不知道了。
回复
5楼
国内没有660V的用电电源。
回复
6楼
看来只有定制了 没有别的办法吗?漏电继电器各位知道吗?这个办法可行吗?
回复
7楼
国内煤矿企业井下的综采设备低压动力电压就是660V的。
回复
8楼
个人认为可以,用那种开关和漏电保护器分离式的,漏电保护器用220V供电。
回复
9楼
电磁式的漏电保护器能达到要求,但是很贵。电子式的不行。楼上有个兄弟说的很好。可以采用4p塑壳+漏电保护继电器的方式。漏电保护继电器外部供电。比较好。 4p塑壳要降容。说的是660v耐压,基本不靠谱。
回复
10楼
煤矿上用的660V的电压,配的是漏电保护器
回复
11楼
因为漏电断路器里面有电路板是给零序互感器电流放大信号用的,这块板的工作电源就是取主回路电的,如果电压高就会烧坏板子的
回复