在工程安装的时候,碰到这么个问题,一台水源热泵内有3台压缩机,总功率为25kw左右,两天循环泵共4.4KW,一台冷去泵7.5KW,选择了正泰100A(30mA)4P漏电开关,试运行时,一开始没问题,一次加热结束后,机子停机,当水温下降后,系统自动启动,这时候总开关跳闸。售后人员以为是额定电流选小了,就将水泵另外接线。水泵选择了32A(30mA)3P开关,结果问题照旧,而且这时候水泵开关也跳闸。问下各位老大,这主要是什么问题...
量一下漏电断路器下面线路,电机的绝缘,没有问题的话就是漏电断路器的故障.
回复
4楼
漏电断路器不宜作总路器使用。应作专线专用,否则一但起跳就会影响正个系统,也不好找出问题所在。
回复
5楼
现在问题重点是,为什么开始开机能正常,而重启的时候漏电开关就会跳闸!
回复
6楼
1、查一下断路器以后线路的绝缘
2、断路器以后N线是否和接地绝缘
回复
7楼
查一下N级可能接地了.
回复
8楼
断路器跳闸后,漏电复位按钮有无弹起,如弹起,表示漏电动作,对于这么多设备,总电源用30mA的断路器,泄露电流容易造成误动作。另外检查N线接线。
回复
9楼
换成100mA的漏电开关,问题已经解决!
回复
10楼
这么多水泵,漏电超过30mA很正常,况且可能不到30mA就会跳
回复
11楼
量一下漏电断路器下面线路,电机的绝缘,没有问题的话就是漏电断路器的故障
回复