星三角起动时,该时间继电器应整定值应该为多少比较适合?(所带负载为30KW的空调风机)
星三角起动时,该时间继电器应整定值应该为多少比较适合?(所带负载为30KW的空调风机)
12楼
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
另外说明的是,这个数值只能做为现场调整之前用.真正的时间要经过现场时间调整才能确定,我们在这里说多少都不是最准确的.
回复
13楼
应该在6到10秒,安全值
回复
14楼
30KW电机启动用电抗器比较好嘛!星三角启动启动电流还是大
回复
15楼
是自偶变压器,又犯错误了.
回复
16楼
我这里200kW的空压机还是用星三角启动的.
回复
17楼
我这里200kW的空压机还是用星三角启动的.
回复
18楼
我这里200kW的空压机还是用星三角启动的.
回复
19楼
我这里200kW的空压机还是用星三角启动的.
回复
20楼
我这里200kW的空压机还是用星三角启动的.
回复
21楼
我这里200kW的空压机还是用星三角启动的.
回复