星三角起动???
zhangbailing139
2007年01月11日 12:58:55
只看楼主

星三角起动时,该时间继电器应整定值应该为多少比较适合?(所带负载为30KW的空调风机)

星三角起动时,该时间继电器应整定值应该为多少比较适合?(所带负载为30KW的空调风机)
免费打赏
caidoulong
2007年01月11日 15:26:32
2楼
2~3秒
回复
zhangbailing139
2007年01月11日 15:34:01
3楼
2至少秒呀,那它的起动电流波动瞬间有多大呀???
回复
zhangbailing139
2007年01月11日 15:40:40
4楼
2至3秒。
回复
caidoulong
2007年01月11日 15:44:06
5楼
什么系列的电机?
回复
caidoulong
2007年01月11日 15:48:41
6楼
应该没问题吧。要不请哪位高手不吝赐教。
回复
wqc.54899
2007年01月11日 16:14:20
7楼
15--30秒
回复
zhangxinlover
2007年01月11日 16:53:08
8楼
按口诀算得出10秒.
应该比较正规的数据.
回复
zhangbailing139
2007年01月11日 18:20:36
9楼
如何换算呀,请赐教??
回复
wqc.54899
2007年01月11日 21:17:28
10楼
把时间继电器调整最大,再启动,按启动具体时间调整.
回复
dxd_q30
2007年01月12日 07:47:28
11楼
30 千瓦的启动时间在5到8秒之间比较合适,这是经验值哦,
回复