图为电力工程转运站的水泥砂浆地坪找平层由于找坡未找好,导致地坪高地不平,冲洗水无法流出,导致积水,现如今的处理是在找平层重新做了一层水泥地坪(纯水泥加胶水)发现全部开裂。电厂要求直接在地坪上刻槽以方便流水,但是发现太难看,不知道如何处理,有的在最低处做了地漏下面地面埋管通至排水管,但是由于楼地面下埋管较多无法实施。欢迎大家对此讨论看看有无新方法重新处理而又能满足功能要求和美观要求。
在不影响甲方工作的情况下,凿毛清洗抬平打疤重做,一劳永逸!
回复
4楼
清洗抬平打疤重做如何解释。
回复
5楼
在不影响甲方工作的情况下,凿毛、清洗、抬平、打疤、重做,一劳永逸!
凿毛、将表面凿毛,是有利于新作的面层与之结合。
清洗、是将凿毛面清扫干净,并用水冲净也使其充分湿润。
抬平、用水准仪找平,做好记号。
打疤、利用水平线把排水坡度找出,并打疤,便于作面层有一个斜面标志。
重做、…………………………。
回复
6楼
呵呵,谢谢喽,照片真是太难看了
回复
7楼
水泥地坪(纯水泥加胶水),这种方法不可取,做得再好使用年限也不会超过两年。
建议你如果不想重做的话,还是用埋管道的方法,埋入水泥地面里。首先将地面剃槽,槽的深度和宽度要取决于你所下管道的直径,不要下太大的管道,只要解决问题就好了,然后埋入管道,将表面用较大标号砂浆抹实,即可!同时注意管道的坡度,还是要大一点好,管道的一端做个小地漏,另外一端接入管道,虽然只是权益之计,但是可以解决排水与美观两个主要的问题,其他细节看你的现场情况来定了!希望你能够早日解决此问题!
回复
8楼
谢谢楼上所有的朋友们,我也跟着学了经验了,好人啊。
回复
9楼
长经验值拉
回复
11楼
谢谢这些同行的指点,我是做结构设计的,对施工真的了解有限,谢谢网易提供的这个天地,让我了解这些知识.还好是地面,如果是楼面就有点麻烦了吧.还要校核之前的楼面使用载荷,也不能随便埋管道.
回复
12楼
我现在也要做个结构地面是80*36的
不知大家在防止裂缝和地面平整上有什么高见呀
回复