商住楼共十六层,底三层为商场(裙楼),三层以上为塔式住宅,每层建筑面积500以下,每层五户,请教大家住宅部分能不能只设一根立管,并采用双阀双出口型消防栓,我知道纯塔式住宅规范允许这样设置,不知象这样的商住楼可不可以
商住楼共十六层,底三层为商场(裙楼),三层以上为塔式住宅,每层建筑面积500以下,每层五户,请教大家住宅部分能不能只设一根立管,并采用双阀双出口型消防栓,我知道纯塔式住宅规范允许这样设置,不知象这样的商住楼可不可以
2楼
商住楼肯定不可以。
回复
3楼
dpg是哪个地区的?如果是江苏,住宅部分设双栓就可以拉,另外如果有前室的话,当无走道或走道长度小于5m时,能保证同层任何一点有两只消火栓到达时,在消防电梯前室设一只带消防卷盘的双阀双出口消火栓和一根立管即可。如果走道长度长度大于5m,能保证同层任何一点有两只消火栓到达时,在消防电梯前室设一只带消防卷盘的单出口消火栓,走道内设置带消防卷盘的双阀双出口消火栓,走道消火栓和前室消火栓可合用。如属于后一种情况,建议立管不要合用,且在上部形成环状。
以上两种做法立管流量均按2支水枪计算。
回复
4楼
这是江苏地区的规定吗?
回复
5楼
回4楼:
是的,江苏公安局2004年17号文件
回复
6楼
回4楼:
是的,江苏省公安厅消防局2004年17号文件
回复
7楼
江苏省公安厅消防局2004年17号文件
http://co.163.com/forum/content/1666_99474_1.htm
回复
8楼
谢谢ynhyh,我是安徽的
回复
9楼
我觉得商住楼不能这样设置
回复