我有个大金VRVIII的系统,空调面积为250,有三层,12台室内机,按照户式0.6的同时使用率,想用个8HP的室外机以前做的效果都不是很好不知道是不是超配的问题请大家不吝赐教。另外想跟大家讨论一下负荷取值问题,大金室内机的效率要比风机盘管高,因此我把用来选风机盘管的标准除了一个系数1.2选室内机

我有个大金VRVIII的系统,空调面积为250,有三层,12台室内机,按照户式0.6的同时使用率,想用个8HP的室外机
以前做的效果都不是很好
不知道是不是超配的问题
请大家不吝赐教。
另外想跟大家讨论一下负荷取值问题,大金室内机的效率要比风机盘管高,因此我把用来选风机盘管的标准除了一个系数1.2选室内机
免费打赏
yinbilin
2007年01月23日 10:55:19
12楼
哦,家用的和商用的最好不要用同时使用系数啊
8HP肯定小了,如果是水机还勉强啊
vrv也有问题的,人家说的超配也是有代价的啊,效果会不好的啊,
再说250方的地方,按照200计算也有50kw差不多18HP了,18/1.3=14
怎么也要个14HP的啊,最低12的把,选8HP,在替人家省钱把!
中央空调的那些可能有点不适合了!
回复
hudike2006
2007年02月03日 20:50:34
13楼
大金的连接率一般在80%-130%,在这范围内区室外机,一般取115%是比较合适的。
同时使用系数是相对的,尤其对别墅类,没几个房间,功能区类似的建筑,不可依赖同时使用系数