1.排烟量和排风量的计算。如果换气次数都采用6次/h的话,如果房间高度大于3m,是否选取计算出的排烟量?2.排烟口和排风口,排烟管道和排风管道。排烟口和排风口的允许最大风速分别是多少,怎么来计算风口的尺寸?管道的尺寸大小又怎么来计算?(都是采用假定流速法吗)因为我刚开始做一个车库的通风排烟的设计,在这先谢谢各位大虾的解答!
1.排烟量和排风量的计算。如果换气次数都采用6次/h的话,如果房间高度大于3m,是否选取计算出的排烟量?
2.排烟口和排风口,排烟管道和排风管道。排烟口和排风口的允许最大风速分别是多少,怎么来计算风口的尺寸?管道的尺寸大小又怎么来计算?(都是采用假定流速法吗)
因为我刚开始做一个车库的通风排烟的设计,在这先谢谢各位大虾的解答!
2楼
详细看看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,想必你的困惑就可以解决了!
顺便传一份《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》给你:
回复
3楼
严格来说,换气次数计算通风量只是一种不顾实际情况的估算,而且没有任何一本规范规定排风大于3米按照3米算——措施不等同于规范
如果风量差别不大,你可以按排烟量设计系统
回复
4楼
民用项目要求不高,可以这样确定
回复
5楼
规范规定排烟口的风速不宜大于10m/s,实际上对于通风排烟合用系统不会取到这么高,根据系统情况可以大致跟排风口差不多
排风口风速我的取值大概是1.5-3.5m/s,当然,不能一概而论
回复
6楼
顶
回复
7楼
排烟量和排风量的计算。如果换气次数都采用6次/h的话,如果房间高度大于3m,按3m计算排烟量和排风量.其实排风量和排烟量是一样的.
2.排烟口和排风口,排烟管道和排风管道。都应按照满足排烟系统的要求来确定,即排烟口的风速规范规定不宜大于10m/s,而金属的排烟管道不宜大于20m/s,非金属的排烟管道不宜大于15m/s.