工程是在四川宜宾这边,这个季节这地方雨水比较多,接连下了两天大雨,很多住户反映卧室窗台渗水!搞不懂什么原因啊,刚毕业来这工地几个月,来的时候主体都完工了,不知道具体怎么施工的。小弟刚毕业初出茅庐,也是第一次发帖,请各位多多指教,提出您的宝贵意见或建议。

工程是在四川宜宾这边,这个季节这地方雨水比较多,接连下了两天大雨,很多住户反映卧室窗台渗水!搞不懂什么原因啊,刚毕业来这工地几个月,来的时候主体都完工了,不知道具体怎么施工的。小弟刚毕业初出茅庐,也是第一次发帖,请各位多多指教,提出您的宝贵意见或建议。

IMAG0551_副本.jpg


IMAG0557_副本.jpg


IMAG0556_副本.jpg

免费打赏
yidaqiang
2012年07月26日 11:29:11
42楼
窗台挑檐没有放坡,一般应该由内向外适当放坡。外墙防水没有做好,对于现在的漏水情况可以填缝处理,也可以刷一层JS。窗户和窗子间存在空隙,安装时应用填缝胶填密实。如果要求严格,可能就得重做了,参考35楼的
回复
hjk3xd
2012年07月26日 14:06:03
43楼
我也碰到了这样的问题,尤其是下大雨的时候!
回复
gzg888888
2012年07月26日 14:22:01
44楼
我是来学习的。
回复
boboliu111
2012年07月26日 17:23:28
45楼
受教·~谢谢楼主分享···
回复
mimosa33344
2012年07月26日 22:44:40
46楼
窗框和主体墙体之间不密实,用密封胶再补一下?这个方法可以吗,,,,,,唉,结构的问题很难倒啦,不过防水的问题,难说
回复
ryouannie
2012年07月26日 23:08:23
47楼
不知楼上的这些朋友们,有多少是施工的?我谈谈自己的一点看法。
1、首先找到渗漏的部位,确定是否窗框边漏水。可将窗框边剔除,用发泡剂填实,再用防水砂浆收口,在接缝处压一道3mm的凹槽,打防水胶,注意必须在干净的砂浆面上打胶,内外都要打防水胶,不能在腻子上打胶,否则会脱胶。
2、楼主所说窗台漏水,窗台收口前,同样要填塞密实,应留有1cm打发泡剂,收口应内高外低,窗框底部收口时,应做一圆档,内凹3-5mm,也要在接缝处打防水胶;内口收口应吃框1-2mm,打防水胶。
3、你提供的图片中,已装防盗窗,是否对防水造成破坏?
回复
金戈铁马
2012年07月26日 23:59:59
48楼
塑钢窗与外墙之间的缝没有胶贴密实。
回复
zxcvb0099
2012年07月27日 08:18:21
49楼
是不是保温的问题啊 造成的结露?
回复
kaizi617
2012年07月29日 19:55:02
50楼
你好,你所描述的现象在是建筑质量通病:是窗框与墙体间的结合处,墙体水泥砂浆收缩引起的缝隙,部分肉眼看不到的,雨水过后,该部位呈现不同程度的渗水现象,就是由此引发的;其实凸窗板台面也会渗水,这儿的渗水是出上述部位渗透过来外,还有个重要原因就是台面未按规范做防水的,一般很多工地都忽略了,这些现象在短期难以暴露出来,而交付业主使用后,该墙面涂刷涂料后,更为明显,通常表现为水花,发霉等。而业主会认为是结构裂缝造成的,所以,为避免后期不必要的纠纷,前期施工中要特别注意该部位的施工。按规范此处应使用耐候密封胶,而不要使用结构密封胶,这两种差别很大的,在此,特别还需说明的是注意胶的质量。希望以上意见能够帮助到你,