敷设在28层高住宅楼竖直电井里的电缆需要用到钢丝铠装吗?
financex
financex Lv.5
2012年07月20日 14:30:33
只看楼主

请问敷设在28层高住宅楼竖直电井里的电缆需要用到钢丝铠装吗?谢谢!

请问敷设在28层高住宅楼竖直电井里的电缆需要用到钢丝铠装吗?谢谢!
免费打赏
dlizhengang
2012年07月20日 23:59:20
2楼
可以不用铠装,铠装是承压和防外力破坏的。
回复
liuxin01
2012年07月21日 15:11:54
3楼
不用的,那里环境还可以,没有什么破坏的东西
回复
dianqipanli
2012年07月21日 16:17:43
4楼
《民用建筑电气设计规范》
8.7.2
2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
电气竖井中条件比较好,基本不存在机械损伤,应该不需要铠装电缆吧?不过,要考虑电缆自重所带来的荷重影响及其固定方式。
回复
hanzhg54
2012年07月21日 18:09:45
5楼
“要考虑电缆自重所带来的荷重影响及其固定方式”这句话最重要。
回复
luzhengang1981
2012年07月21日 19:59:39
6楼
可以不用铠装。考虑电缆自重,考虑固定间距。
回复
financex
2012年07月27日 03:32:57
7楼


我也注意到这句话,电缆自重所带来的轴向拉力会不会超过电缆的抗拉强度呢?
回复
financex
2012年07月27日 03:34:00
8楼
你说的是钢带铠装,钢丝铠装承受轴向拉力
回复
financex
2012年07月27日 03:35:22
9楼
是不是只要每隔1.5米将电缆固定,就能不用钢丝铠装呢?
回复
米克
2012年07月27日 08:09:21
10楼

没人在竖井里用铠装的。室外直埋的用。
回复
song237358304
2012年07月27日 14:35:49
11楼
这个要看的,主要还是要考虑到电缆自重的问题,如果你将抱箍装密一点,电缆受到的拉力小一点就不用了,但是最好戴恺吧。
回复