请问敷设在28层高住宅楼竖直电井里的电缆需要用到钢丝铠装吗?谢谢!
请问敷设在28层高住宅楼竖直电井里的电缆需要用到钢丝铠装吗?谢谢!
2楼
可以不用铠装,铠装是承压和防外力破坏的。
回复
3楼
不用的,那里环境还可以,没有什么破坏的东西
回复
4楼
《民用建筑电气设计规范》
8.7.2
2.埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
电气竖井中条件比较好,基本不存在机械损伤,应该不需要铠装电缆吧?不过,要考虑电缆自重所带来的荷重影响及其固定方式。
回复
5楼
“要考虑电缆自重所带来的荷重影响及其固定方式”这句话最重要。
回复
6楼
可以不用铠装。考虑电缆自重,考虑固定间距。
回复
7楼
我也注意到这句话,电缆自重所带来的轴向拉力会不会超过电缆的抗拉强度呢?
回复
8楼
你说的是钢带铠装,钢丝铠装承受轴向拉力
回复
9楼
是不是只要每隔1.5米将电缆固定,就能不用钢丝铠装呢?
回复