【请教】多条N线共用在一个螺栓上有错吗?
mygame995
mygame995 Lv.3
2012年07月20日 13:46:51
只看楼主
IMG_0358.jpg

IMG_0358.jpg

免费打赏
blackpool
2012年07月24日 22:16:37
22楼
顶楼上。一个固定点只能接两条
回复
a15039172068
2012年07月24日 22:40:47
23楼
一个端子上接线不得超过二根,且还得等径
回复
feimayangtian
2012年07月24日 23:08:51
24楼
一个固定点最多接两条,自家用还凑合,尽量避免吧!!!若是其他则避免使用!!!
前两天,被师傅说呢:做售后的这样接会被他人笑话的,这是常识呀!!!
回复
yxp400
2012年07月25日 08:02:46
25楼
不管是什么线可以多打几个孔用螺丝接线。哈哈
回复
tychsh
2012年07月25日 08:10:46
26楼
无语,如此质量无事故才怪1
回复
dgshyjm
2012年07月25日 08:15:42
27楼
好像是可以,但是其实是不对的
回复
chjs001
2012年07月25日 10:26:42
28楼
不管对不起 首先从工艺上看 实在是难看啊 从技术要求上看最多接两条线,同一螺栓线接多了比较锁不紧导致接触电阻增大,如果是相线的就会发热,发热达到一定程度后绝缘受损,从而引发更大事故。对
回复
lljycdhx
2012年07月25日 11:41:10
29楼
建议马上整改,一旦设备投运后再整改就麻烦了(需全部停电)
回复
阿东哥
2012年07月25日 12:26:12
30楼
正解
回复
c168_com
2012年07月25日 13:59:25
31楼
按规范是不行,不过实际使用问题不大!