【请教】多条N线共用在一个螺栓上有错吗?
mygame995
mygame995 Lv.3
2012年07月20日 13:46:51
只看楼主
IMG_0358.jpg

IMG_0358.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2012年07月24日 11:56:52
12楼
母线连接点上是否允许做接线用?
回复
炮碾丹砂
2012年07月24日 12:00:57
13楼
不可以。。。
回复
wxb008
2012年07月24日 12:19:47
14楼
理论上不可以 但是也没多大事的
回复
flylovemore
2012年07月24日 13:30:57
15楼
可以
美观吗?
回复
scdragon
2012年07月24日 13:58:35
16楼
一个不好,将会影响全部
回复
xyjhina
2012年07月24日 15:07:16
17楼
没看错的话这是箱变车间的变压器吧 智能箱变别忘了万一松开了就会碰到金属外壳到时带点了整个箱变。到时就容易出事了
回复
暗夜流星
2012年07月24日 17:30:56
18楼
不行,最多2根。同时,注意多股线搪锡。参见GB50303 第18.2.1 条
芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1. 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2. 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3. 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
4. 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;
5. 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。