【请教】多条N线共用在一个螺栓上有错吗?
mygame995
mygame995 Lv.3
2012年07月20日 13:46:51
只看楼主
IMG_0358.jpg

IMG_0358.jpg

免费打赏
mygame995
2012年07月20日 21:27:19
2楼
回复
garryzhu87
2012年07月21日 09:57:15
3楼
一个固定点最多只能接两条地线。
回复
dylan3940
2012年07月21日 13:32:44
4楼
这也太高了吧,线鼻子、硬线都压在一个螺栓上,还是铜排搭接面的唯一一个螺栓,竟然还像模像样的有点漆,无语了。
回复
wysh
2012年07月21日 15:03:13
5楼
有错,原因见板凳
回复
qq27506530
2012年07月24日 09:23:36
6楼
最多两条,正反面各一个。 其实也不会有什么问题的。 你那黑色线都是二次线。

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-7-24 09:54 编辑 ]
回复
cheng0539
2012年07月24日 09:42:49
7楼
理论上可以,但是对这一点的质量要求非常高!你想一下,假设,每条N线都发生短路,最后电流都汇聚道这一点,电流有多大啊!再说,这个螺栓的电阻相对有比较大,所以温度会很高!当然发生这种情况的可能性比较非常小,但是我们做工程的必须要考虑周到啊,安全永远排在成本前面!
回复
踏雪
2012年07月24日 09:51:10
8楼
雷电流过来 直接烧
回复
desparado
2012年07月24日 10:22:04
9楼
笑而不语,那么大的铜牌你在开个孔会怎样??
回复
mangmang2012
2012年07月24日 10:48:59
10楼
论坛在换新,总是提示数据在更新,无法打开
回复
neogeopal
2012年07月24日 11:07:48
11楼
别的不说,一个端子,最多不超过两根线,不管N线相线