请高手指点这道题(工厂供电的习题)
bzc100
bzc100 Lv.2
2007年01月10日 11:31:59
只看楼主

某厂的有功计算负荷为2400kW,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV母线上装设BW型并联电容器,使功率因数提高到0.90。试计算所需电容器的总容量。如采用BW10.5-30-1型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少?(答案:需57个。补偿后S30为2638kVA,比补偿前减少了1054kVA)请问具体的计算过程?(我得出是55个)

补偿后S30为2638kVA,比补偿前减少了1054kVA)

请问具体的计算过程?(我得出是55个)
是不是这道题的条件不全?
免费打赏
kingbox
2007年01月15日 11:12:05
12楼
标准答案,支持。
BW10.5-30-1最后的1表示单相。3才表示三相。