请高手指点这道题(工厂供电的习题)
bzc100
bzc100 Lv.2
2007年01月10日 11:31:59
只看楼主

某厂的有功计算负荷为2400kW,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV母线上装设BW型并联电容器,使功率因数提高到0.90。试计算所需电容器的总容量。如采用BW10.5-30-1型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少?(答案:需57个。补偿后S30为2638kVA,比补偿前减少了1054kVA)请问具体的计算过程?(我得出是55个)

补偿后S30为2638kVA,比补偿前减少了1054kVA)

请问具体的计算过程?(我得出是55个)
是不是这道题的条件不全?
免费打赏
zhouyi0203
2007年01月10日 13:27:08
2楼
你确信你的方法对的话
那就只有一个可能了
答案错了
以前也常有这种事
回复
xienxuelanghu
2007年01月10日 14:19:51
3楼
我有疑问我,
QC=( 根号下1/0.65平方 -1 - 根号下1/0.9平方 -1 )
我计算出的QC为 1643.28/30=54.776 55个
但,补偿后的视在负荷 为 2400/0.9=2666.7KVA 补偿前的 2400/0.65=3692.3
3692.3-2666.7= 1025.6KVA
我不明白,视在计算符合,如何计算啊 ???
请指导
回复
kingbox
2007年01月10日 15:45:58
4楼
10.5kv/30kvar的电容,用在10kv的母线上。其容量就没有30kvar了。问题应该出在这里。
回复
ccc678
2007年01月10日 15:59:09
5楼
应该是55个,
如果是计及电压的原因,即10.5KV电容装在10KV电压上,也不是57个,而是60个.
回复
john_kate
2007年01月10日 22:20:17
6楼
10.5KV应该只是标称
回复
aann1234567
2007年01月11日 14:29:13
7楼
应该是55个
回复
bzc100
2007年01月12日 12:48:47
8楼
首先感谢大家的热心帮助!
但我认为刘介才主编的《工厂供电》这本书这么多年了,习题答案应不会错吧。
后来转换思路考虑变压器的损耗,得出了56.5->57这个结果,但后面的结果还是和答案不一样。
还请各位赐教!
回复
kingbox
2007年01月12日 13:53:20
9楼
也许是这样算的:
30/10.5*10=28.6
1643.3/28.6=57 ?
回复
coca2006
2007年01月12日 14:05:27
10楼
唉,没想到现在的题目这么难,答案是正确的。(我大学的课本也是老刘编的,支持一下他)
先按6楼的算法算出因该是55个,但是,这是单相电容,一定要3个一组(原因就不说了),所以要整成57个,然后按照57个后的补偿后的容量算出补偿后视在功率为2638,而不是按功率因数是0.9算出来的2667。
回复
xienxuelanghu
2007年01月15日 10:50:20
11楼
这是单相电容,一定要3个一组(原因就不说了),??????????????理由充分,呵呵,我不明白。
回复