我刚接触设计,请问换热站的补水泵怎样选择,凝结水管径如何选取............
我刚接触设计,请问换热站的补水泵怎样选择,凝结水管径如何选取............
2楼
补水泵总小时设计流量宜按系统水容量的5%确定,不得超过10%。
回复
3楼
补水泵总小时设计流量宜按系统水容量的5%确定,不得超过10%。凝结水知道流量可以查表啊
回复
4楼
能不能说得明白一些。怎么查表。
回复
5楼
我来解答:循环水泵的扬程=《换热器自身的局部损失(厂家提供)+管网的损失+末端用户的资用压头+静压差》*1.05~1.1的系数;循环水泵的流量应根据总的热负荷计算所得;
回复
6楼
同意!
凝结水知道流量,然后选定流速即可查得管径.
回复
7楼
谢谢啊,收教了!.......................
回复
8楼
补水泵流量根据循环水流量乘以百分之五就可以
扬程有高楼可选44米扬程,没高层选32米就可以了
回复
9楼
大哥大姐 自己看书就什么都明白了
供热工程
回复
10楼
“补水泵总小时设计流量”是什么意思,应该是“每小时设计流量”吧。搞晕了。如果是“总小时”能不能解释一下。
回复