我刚接触设计,请问换热站的补水泵怎样选择,凝结水管径如何选取............

我刚接触设计,请问换热站的补水泵怎样选择,凝结水管径如何选取............

免费打赏
sjzlxb
2007年01月10日 16:03:19
2楼
补水泵总小时设计流量宜按系统水容量的5%确定,不得超过10%。
回复
sjzlxb
2007年01月10日 16:05:26
3楼
补水泵总小时设计流量宜按系统水容量的5%确定,不得超过10%。凝结水知道流量可以查表啊
回复
rrx9401
2007年01月10日 17:28:21
4楼

能不能说得明白一些。怎么查表。
回复
qdm_1120
2007年01月11日 20:59:32
5楼
我来解答:循环水泵的扬程=《换热器自身的局部损失(厂家提供)+管网的损失+末端用户的资用压头+静压差》*1.05~1.1的系数;循环水泵的流量应根据总的热负荷计算所得;
回复
ljp-0923
2007年01月12日 17:16:44
6楼

同意!
凝结水知道流量,然后选定流速即可查得管径.
回复
shizhe210
2007年02月10日 10:08:30
7楼
谢谢啊,收教了!.......................
回复
zhangweidong3366
2007年02月11日 23:43:02
8楼
补水泵流量根据循环水流量乘以百分之五就可以
扬程有高楼可选44米扬程,没高层选32米就可以了
回复
r
r
2007年02月22日 17:39:42
9楼
大哥大姐 自己看书就什么都明白了

供热工程
回复
dlwoov
2007年02月26日 10:55:39
10楼
“补水泵总小时设计流量”是什么意思,应该是“每小时设计流量”吧。搞晕了。如果是“总小时”能不能解释一下。