双表冷器的末端,两个表冷器的工况可以一样吗
clyycn
clyycn Lv.3
2007年01月10日 11:22:26
来自于中央空调
只看楼主

设计的是其中一个采用大温差工况,另外一个采用标准工况,但我觉得既然水泵和管道都按照大温差来的,另外一个表冷器也应该采用大温差才节能,对不?

设计的是其中一个采用大温差工况,另外一个采用标准工况,但我觉得既然水泵和管道都按照大温差来的,另外一个表冷器也应该采用大温差才节能,对不?
免费打赏
taobaobao27
2007年01月11日 11:11:51
2楼
不太懂你的意思
不过觉得,既然你选择的是双表冷器末端,那就是需要这两种工况下,为什么要两个表冷器工况一样呢?
两种工况下的参数是很不一样的哦
回复
taobaobao27
2007年01月11日 11:13:27
3楼
不太懂你的意思
不过觉得,既然你选择的是双表冷器末端,那就是需要这两种工况下,为什么要两个表冷器工况一样呢?
两种工况下的参数是很不一样的哦
回复
taobaobao27
2007年01月11日 11:14:22
4楼
不好意思,刚一直回复不了,结果成功了就回复了两个,斑竹删一个吧
回复