【现场事故】看看这熔断器手车怎么会放炮啊!!!!
l454206326
l454206326 Lv.3
2012年07月19日 21:34:15
只看楼主

看看怎么熔断器手车会放炮啊!!! kyn28-12的柜子

看看怎么熔断器手车会放炮啊!!! kyn28-12的柜子

IMG_20120717_094226.jpg


IMG_20120717_094238.jpg


IMG_20120717_094312.jpg


IMG_20120717_102514.jpg


IMG_20120717_102521.jpg

免费打赏
wangxf
2012年07月24日 00:19:20
22楼
可能是手车里有短路的地方吧
回复
yuhai293711
2012年07月24日 08:02:14
23楼
应该是1600A的熔断器车,绝缘做的不是太严谨,建议用全绝缘筒的
回复
wxhhjh
2012年07月24日 09:21:12
24楼
求解释,求指点,求教育!
回复
wang461588872
2012年07月24日 12:19:04
25楼
回复
xyjhina
2012年07月24日 15:04:50
26楼
怎么会这么严重第一次听说
回复
l454206326
2012年07月24日 20:12:04
27楼
630的手车 就是A相是这样啊 其他两相没有事啊!
回复
guo600588
2012年07月24日 20:53:20
28楼
能是受潮吧
回复
qyq6513170
2012年07月24日 21:49:37
29楼
严重过流或短路才能达到这种水平!
回复
chjs001
2012年07月25日 10:23:23
30楼
绝缘筒老化击穿引起的
回复
peopleynzdl
2012年07月25日 11:43:14
31楼
熔断器上夹头松动放电所致。弧光烧毁插头绝缘。因夹头与熔断器被熔焊,所以你认为很紧!